по одной трубе текут разные жидкости вода,кислота,каустик попадая в разные баки как с помощью плк-150 реализавать отсечение жидкостей по типу?буду благодарен за любые даже самые безумные советы!
по одной трубе текут разные жидкости вода,кислота,каустик попадая в разные баки как с помощью плк-150 реализавать отсечение жидкостей по типу?буду благодарен за любые даже самые безумные советы!
текут надеюсь последовательно (по очереди) ? Вы же понимаете сам плк не способен отличить зерна от плевел ,он лищь реализует алгоритм придуманный вами .За вами подбор датчиков и исполнительных механизмов.Или вы предлагаете разработать вам очистное сооружение.
Не представляю как это можно по одной трубе пропускать и кислоты и щелочи??????может вам на форум по химии.
Последний раз редактировалось rovki; 08.06.2010 в 17:17.
текут по очереди вода-каустик-вода-кислота-вода, а сливаются вода в канализацию а всё остальное возвращавшийся в 2 бака,в том и вопрос какой датчик может например поставить датчик уровня на ПЛК сделать вход RTD sensor и мерить сопротивление жидкости?
Последний раз редактировалось жекон; 08.06.2010 в 21:54.
определитесь с датчиком.
если будет резистивный - можно поставить 0-5ком
не хорошо ,зеленых на вас нет Вода как я понял для промывки трубы.Стало быть не очень чистая.А по существе используйте датчики уровня Ph http://www.ru.endress.com/eh/sc/euro...256CF3002A4C58 http://www.ecounit.ru/goods_556.html http://www.biolight.ru/item.php?id=0005532
или другие и подключайте к плк.
Последний раз редактировалось rovki; 08.06.2010 в 22:57.
спасибо дельный совет!а если еще попроще и побюджетнее.
Последний раз редактировалось жекон; 09.06.2010 в 17:35.
куда еще проще ,вам же не спектральный анализ предлагают и даже не химический.Датчиков pH полно-щелочи ,вода,кислота ,растворы, это только им по зубам распознать и стоит не дорого относительно другого оборудования и штрафов за экологию. + устройство овен работающее с аналоговым сигналом и имеющие релейный выход(не обязательно ПЛК).
Последний раз редактировалось rovki; 09.06.2010 в 20:16.
ничего не понятно))) как ваши жидкости в трубу попадают...по собственной воле? или по воле пьяного оператора?))) скорее всего надо менять технологию...
обыкновенным центробежным насос из тех же баков куда их и вернуть нужно после того как они пройдут по системе Cip-мойка слышал о таком.На входах и выходах баков пневмопривода с задвижками.
Последний раз редактировалось жекон; 09.06.2010 в 17:26.
ну а факт включения (выключения) насосов, не проще регистрировать? или отработку клапанов (задвижек)...
Последний раз редактировалось Pointer; 09.06.2010 в 17:36.