    насос работает постоянно, а по клапанам-жидкости нужно время что-бы пройти по системе,пробовали мы его считать а потом это время принимать как задержку, но это работает лишь в том случае если система пустая а такое бывает редко,по поводу продувки воздухом в системе не одни трубы там еще теплообменники краны и прочее технологическое оборудование

  2. #12
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,121

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от жекон Посмотреть сообщение
    спасибо дельный совет!а если еще попроще и побюджетнее.
    куда еще проще ,вам же не спектральный анализ предлагают и даже не химический.Датчиков pH полно-щелочи ,вода,кислота ,растворы, это только им по зубам распознать и стоит не дорого относительно другого оборудования и штрафов за экологию. + устройство овен работающее с аналоговым сигналом и имеющие релейный выход(не обязательно ПЛК).
    Последний раз редактировалось rovki; 09.06.2010 в 20:16.

  3. #13
    Пользователь
    Регистрация
    10.04.2010
    Адрес
    Алтайский край,г.Рубцовск
    Сообщений
    963

    По умолчанию

    всё бы ничего да только 2 но:
    1.датчики ближе чем в славной столице мы навряд-ли найдем я пока не нашел и в барнауле ни в новосибе.
    2.я не нашел в тех ссылках проточного датчика(может не туда смотрел-точно не туда нашел,так что это но снимаем)
    да и экологию мы не нарушаем
    Последний раз редактировалось жекон; 09.06.2010 в 21:39.

  4. #14

  5. #15

    По умолчанию

    я думаю если вы к нашему диллеру обратитесь - он сможет вам такие датчики найти и поставить (продать).

  6. #16
    Пользователь
    Регистрация
    10.04.2010
    Адрес
    Алтайский край,г.Рубцовск
    Сообщений
    963

    По умолчанию

    спасибо всем за внимание к данной проблеме теперь будем думать,пробовать.окончательное решение обязательно опишу

  7. #17
    Пользователь
    Регистрация
    10.04.2010
    Адрес
    Алтайский край,г.Рубцовск
    Сообщений
    963

    По умолчанию

    куда еще проще ,вам же не спектральный анализ предлагают и даже не химический.Датчиков pH полно-щелочи ,вода,кислота ,растворы, это только им по зубам распознать и стоит не дорого относительно другого оборудования
    Все гениально просто взяли простейший параметрический стабилизатор +24v-R1.8k-Д814б и кондуктометрический датчик уровня и сняли с него падение напряжения при разных жидкостях получилось вода-3.5v,каустик-1.4v,кислота-1.7v ну а дальше чистая математика.

  8. #18

    По умолчанию

    на постоянке кондуктометрический датчик со временем или съест или покроется толстым налётом, т.е. перепутаете какую жидкость куда направлять.

  9. #19
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,121

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от жекон Посмотреть сообщение
    Все гениально просто взяли простейший параметрический стабилизатор +24v-R1.8k-Д814б и кондуктометрический датчик уровня и сняли с него падение напряжения при разных жидкостях получилось вода-3.5v,каустик-1.4v,кислота-1.7v ну а дальше чистая математика.
    НЕ ЗАБуДЬТЕ температуру учитывать и концентрацию.

  10. #20
    Пользователь
    Регистрация
    10.04.2010
    Адрес
    Алтайский край,г.Рубцовск
    Сообщений
    963

    По умолчанию

    при таком малом токе есть нержавейку придется долго,температуру на выходе теплообменника считывается,про концентрацию в задании ни слова.