плк63-мсд100
здравствуйте. подскажите возможно ли "подружить" плк63 с мсд100?
простенький примерчик сильно поможет. благодарю.
-
Супер Модератор
Можно. Даже особого примера не надо. Надо взять РП на ПЛК63 со списком параметров. Ну и инструкцию как добавлять ModBus параметры на МСД.
Заодно и примером поделитесь, если не сложно...
-
Да, можно.
Если мсд считывает данные с ПЛК - достаточно добавить переменные в ПЛК63, настроить доступ к ним по протоколу ModBus или ОВен и настроить сам мсд100.
-
-
получилось! оказалось проще, чем на плк100. собственно никакого проекта и не нужно , мсд100 читает значения переменных непосредственно с регистров входов плк63 по протоколу , к примеру, овен. по модбас соединиться не получилось.