Показано с 1 по 7 из 7

Тема: плк-63 существуют ли подтяжки на дискретных входах?

  1. #1

    По умолчанию плк-63 существуют ли подтяжки на дискретных входах?

    задача - опрос от плк-63, питающегося от ~220v Ac состояния пары кнопок.

    имеются ли в плк-63 внутренние подтяжки на дискретных входах?
    если да, куда подтянуты?

    можно ли кнопки подключить схемно так, чтобы это не требовало введения дополнительного источника питания и ипользовало подтяжки буст?

    или придется задействовать один из релейных выходов плк-63 как источник напряжения?

    спасибо.

  2. #2

    По умолчанию

    не очень понятно какие кнопки и к какому бусту будете подключать...

  3. #3
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,125

    По умолчанию

    В плк 63 есть выводы +-24в.Контакты ваших кнопок подключите один на +24в,другой на дискретный вход.На выводы comm подключите -24в.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от rovki Посмотреть сообщение
    В плк 63 есть выводы +-24в.Контакты ваших кнопок подключите один на +24в,другой на дискретный вход.На выводы comm подключите -24в.
    Спасибо.

    Лучше кнопки с переключающим контактом?

    Или есть подтяжки на дискретных входах ПЛК-63, которые гарантируют стабильное состояние сигнала на взвешенном дискретном входе?
    И можно использовать кнопки 1 замыкающий контакт (на +24 или на common)?

  5. #5
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,125

    По умолчанию

    На входе стоит оптрон с резистором последовательно (токоограничение) ,поэтому подаете питание на вход (+) ,которое соответствует "1",не подаете(кнопка разомкнута) -будет "0" .при этом -24в на соответствующий comm.Пример нарисован в описании ,только там внешний ИП ,а можете использовать внутренний (24в).С переключающим контактом кнопки не нужны (одновременно) ,можете использовать группу нормально разомкнутую или нормально замкнутую ,как нравится,только потом учтите это в проекте.Внешние резисторы (подтяжки) -не нужны.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от rovki Посмотреть сообщение
    На входе стоит оптрон с резистором последовательно (токоограничение) ,поэтому подаете питание на вход (+) ,которое соответствует "1",не подаете(кнопка разомкнута) -будет "0" .при этом -24в на соответствующий comm.Пример нарисован в описании ,только там внешний ИП ,а можете использовать внутренний (24в).С переключающим контактом кнопки не нужны (одновременно) ,можете использовать группу нормально разомкнутую или нормально замкнутую ,как нравится,только потом учтите это в проекте.Внешние резисторы (подтяжки) -не нужны.
    Спасибо.

    Какой продуманный ПЛК.

    Супер.

  7. #7
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,125

    По умолчанию


Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •