Показано с 1 по 5 из 5

Тема: плк63-мсд100

  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    18.08.2008
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    983

    По умолчанию плк63-мсд100

    здравствуйте. подскажите возможно ли "подружить" плк63 с мсд100?
    простенький примерчик сильно поможет. благодарю.

  2. #2

    По умолчанию

    Можно. Даже особого примера не надо. Надо взять РП на ПЛК63 со списком параметров. Ну и инструкцию как добавлять ModBus параметры на МСД.
    Заодно и примером поделитесь, если не сложно...

  3. #3

    По умолчанию

    Да, можно.
    Если мсд считывает данные с ПЛК - достаточно добавить переменные в ПЛК63, настроить доступ к ним по протоколу ModBus или ОВен и настроить сам мсд100.

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    18.08.2008
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    983

    По умолчанию

    спасибо, попробую

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    18.08.2008
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    983

    По умолчанию

    получилось! оказалось проще, чем на плк100. собственно никакого проекта и не нужно , мсд100 читает значения переменных непосредственно с регистров входов плк63 по протоколу , к примеру, овен. по модбас соединиться не получилось.

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •