Показано с 1 по 2 из 2

Тема: мва8. вопрос новичка

  1. #1

    По умолчанию мва8. вопрос новичка

    Добрый день. Скачал с форума библиотеку MVA_DECOD, в которой ФБ, позволяет декодировать значение с 2-х дискретных датчиков, подключенных к одному аналоговому входу МВА8.
    Так вот, в этом ФБ на вход подается сигнал типа WORD, а в конфигураторе ПЛК вход МВА8 (Value in input) имеет тип REAL. Правильно ли я понимаю, что надо сигнал от входа МВА8 сначала преобразовать с помощью REAL_TO_WORD, а потом подавать на вход MVA_DECOD???

  2. #2

    По умолчанию

    1. Подключайте МВА не как Шаблон MVA а как Universal ModBus Device и в нем регистры. Инструкция на форуме в примерах программ и полезностях...
    2. Ну и если все-таки почитать РЭ на МВА8, то можно обнаружить, что измеренные значения можно Word-ом считывать...

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •