Тема: измерение процента содержания насыщеного пара

  1. #1

    Exclamation измерение процента содержания насыщеного пара

    ситуация такая.

    есть печь (не герметичная, а проходная - конвейер), в которой поддерживается температура 400 с. и есть заслонки для отвода образовавшегося пара после прохода продукции.

    вопрос?
    есть ли датчики, которые могут измерять количество этого пара внутри печи, для регулирования положения заслонок. пока я только видел датчики измерения влажности и температуры рассчитанные на 110 градусов...

    надоело греть воздух))) да и накладно...

  2. #2

    По умолчанию

    здравствуйте, тут не совсем понятно...
    величина, характеризующая содержание водяных паров в воздухе - влажность, её измерить особых проблем нет.
    но "насыщенный пар", понятие скорее относящееся к динамическому равновесию различных веществ и необходимо отслеживать их концентрацию в паре, тут уже гораздо сложнее задача.

    измерить влажность в вашем случае можно при помощи поточного измерителя влаги, поищите в интернете, вам нужен прибор, способный работать при вашей температуре процесса.

  3. #3

    По умолчанию

    хорошо.

    я узнавал, датчиков с рабочей температурой больше 200 никто не делает. тогда может попробовать другой способ.
    забирать воздух из камеры и охладить его. возникает вопрос, как изменится влажность отобранного воздуха при снижении температуры в 3-4 раза?

  4. #4
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,113

    По умолчанию

    так может вам не связываться с датчиками влажности ,если у вас есть заслонки для проветривания печки после прохождения продукции.к стати ,а какая продукция?то поставьте реле времени,еще какие датчики(выхода продукции) и управляйте заслонками(открыто\закрыто) и вентилятором на выходе.подберите времена таймера и работайте.(можно иметь несколько уставок).

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от comsergius1 Посмотреть сообщение
    возникает вопрос, как изменится влажность отобранного воздуха при снижении температуры в 3-4 раза?
    Эх, ну нельзя же так... Это ж основы термодинамики, 1-й курс института.
    Берете любую книжку, например вот такую:
    Шейндлин, Кириллин, Сычев "Техническая термодинамика" и смотрите раздел "Влажный воздух".
    Ну или i-d диаграмма влажного воздуха Вам поможет.
    А дальше вопрос техники.

    Или как вариант - взять любой контроллер, с возможностью вычисления третьего параметра по двум другим и заложить в него психрометрическую характеристику влажного воздуха для Вашего уровня температур. На вход подаем два датчика - сухой и увлаженнный термометр (а им-то как раз не страшны температуры в 400 градусов), а на третьем параметре получаем относительную влажность. Самое сложное тут будет сделать систему увлажнения одного из термометров, состоящую из емкости с водой, батистовой ткани, надетой на датчик, и системы автонаполнения этой емкости (самое простое - как поилка для животных)

    Кстати - если я понял неправильно и вы хотите мерять паросодержание в газовой смеси (воздухе) - то для этого существуют специальные датчики - ёмкостные или индукционные. Но они очень инерционны и стоят бешенных денег...
    Последний раз редактировалось Lightning; 08.06.2010 в 17:29.

  6. #6
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,113

    По умолчанию

    печь как я понял для сушки ,поэтому не мерить нужно влажность газовой смеси а удалять всю лишнею влагу в процессе сушки для сокращения времени ,если это не вредит материалу.печь не герметична ,поэтому отвод паро-воздушной смеси по любому будет сопровождаться приточкой воздуха из вне и тратой энергии.в данном случае много зависит от типа тенов( ик или обычные) ,то есть способа нагрева материала .

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от rovki Посмотреть сообщение
    печь как я понял для сушки ,поэтому не мерить нужно влажность газовой смеси а удалять всю лишнею влагу в процессе сушки для сокращения времени ,если это не вредит материалу.
    Почему не надо?
    Ведь показателем интенсивности сушки служит именно относительная влажность воздуха в сушильной печи. Интенсивность влагоотвода определяется разницей парциальных давлений водяного пара в воздухе и на поверхности продукта. При этом, на поверхности продукта парциальное давление водяных паров равно давлению насыщения, т.е. относительная влажность равна 100%. Соответственно, для обеспечения сушки необходимо поддерживать относительную влажность воздуха ниже 100%. А насколько ниже - зависит от продукта, о котором пока не было ни слова.

  8. #8

    По умолчанию

    Если завязываться на психрометрический метод измерения влажности, то можно посмотреть для этого, прибор МПР51.

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Папулов Сергей Посмотреть сообщение
    Если завязываться на психрометрический метод измерения влажности, то можно посмотреть для этого, прибор МПР51.
    А заложена ли в нем психрометрическая характеристика влажного воздуха для температуры 400 градусов? Диапазон-то не ходовой...
    В руководстве по эксплуатации погрешности указаны для максимальной температуры сухого термометра в 95 градусов.
    А явно это нигде не прописано.

  10. #10

    По умолчанию

    хмм, влажный воздух при т 400 с ?!

    возьмите таблицы а.александрова для воды и водяного пара.
    там есть зависимость т и р.