  1. #1

    По умолчанию частотники и помехи

    проблема с которой не как не можем справится

    есть панель из приборов
    24шт. -трм202
    5 шт -трм 101

    3 шт мва8

    на трм202 не действуют помехи вообще
    на трм101 тока на приборы произведенные более 2-лет назад
    на мва практически на всех канал

    с трм 101 выкрутились заменили, на более новые и все норм. заработало

    но вот с модулями ввода не как не можем справится, может кто что посоветует.

    частотные преобразователь Lg 5.5 квт
    силовые кабеля не где не пересекаются, при чем что важно частоника два один на расстоянии 3 метров и запитан от одного общего автомата чт ои приборы, дак в от него помех вообще нету, а второй расположен более чем в ста метрах и запитан от другой подстанции, все что его связывает это земленой контур.

    спасибо за внимание.

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    11.01.2009
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    3,144

    По умолчанию

    1.провода для пч нужно обязательно ложить в металлогофру и заземлять или использовать экранированые кабели.
    2. поставьте входной фильтр.

  3. #3

    Question

    куда именно фильтр подключить?

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    11.01.2009
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    3,144

    По умолчанию

    фильтр ставится на вход пч.

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    28.08.2008
    Адрес
    23..93..123
    Сообщений
    1,656

    По умолчанию

    Фильтр - попробуйте ферритовые кольца с несколькими витками провода(Питающего).
    Проверьте заземление!!!(Частотник заземлять только со стороны ВВОДА)
    Все приборы подключить через свой сетевой фильтр(А в идеале использовать трансформаторную развязку 380/220в).
    А , вообще все зависит от частотника ,я ставил в одном шкафу 2 частотника Delta на 5кВт(с встроенным фильтром),в этом же шкафу ПЛК150,МВА,МДВВ.Все практически вплотную.Провода пересекаются,тем не менее работает нормально.
    P.S Отдай три шестерки!!!

  6. #6

    По умолчанию

    я бы предложил уточнить ситуацию:

    что собой представляют помехи (на шум измеряемых сигналов или ошибки обмена) ?
    как и какие подключены датчики? по какой схеме, какими проводами?
    когда наводятся помехи? только при работающих частотниках?

  7. #7

    Exclamation

    4-20 работает нормально,

    при подключении термосопротивлений или термопар, показания не соответствуют действительности, вместо 200 градусов показывает 400-500 показания всегда скачат, помехи только когда на частотнике непосредственно включаем двигатель и если он выйдет на полные обороты 50 герц помехи пропадают

    термосопротивления подключенны по трех проводной схеме, термопары компенсационными проводами.

    интересует почему помехи не наводятся на трм202

  8. #8

    По умолчанию

    Если 4-20мА работает нормально, вероятнее всего, это, все-таки, наводки на входных кабелях до датчика.

    Я бы сначала стал выяснять причину помехи: Если подключить датчик непосредственно к клеммам ТРМ, помеха пропадает? В данном случае, наиболее вероятно, что пропадёт.

    Т.е. это наводка на кабеле к датчику? Или все- таки по сети/ заземлению и пр.? Следующим шагом отключил бы заземление/ зануление. И так до выявления среды передачи помехи.
    Применять решения подавленния помехи (фильтра, экраны и пр) стал бы только после выявления способа передачи помехи. (Знать, от чего защищаем.)

    Длина кабеля до датчика? Витая пара в экране? Все провода до каждого датчика проложены вместе одним жгутом (провода нигде не расходятся) (Для подавления синфазной помехи)? Кабель экранированный?

    Помехи может давить встроенный цифровой фильтр Вашей ТРМ, если его настроить под Вашу помеху. М.б., этот цифровой фильтр по- другому настроен в ТРМ202.

    Но, я бы стал сначала аппаратно давить помеху. А потом уже цифровой фильтр так, чтобы сигнал не искажался и имел допустимое запаздывание dU/dt.