проблема с которой не как не можем справится

есть панель из приборов
24шт. -трм202
5 шт -трм 101

3 шт мва8

на трм202 не действуют помехи вообще
на трм101 тока на приборы произведенные более 2-лет назад
на мва практически на всех канал

с трм 101 выкрутились заменили, на более новые и все норм. заработало

но вот с модулями ввода не как не можем справится, может кто что посоветует.

частотные преобразователь Lg 5.5 квт
силовые кабеля не где не пересекаются, при чем что важно частоника два один на расстоянии 3 метров и запитан от одного общего автомата чт ои приборы, дак в от него помех вообще нету, а второй расположен более чем в ста метрах и запитан от другой подстанции, все что его связывает это земленой контур.

спасибо за внимание.