Тема: Правильные настройки GetWay при связи по Ethernet

  1. #1

    Exclamation Правильные настройки GetWay при связи по Ethernet

    Важно!
    В документации на CoDesys не освещено, какие настройки следует использовать при связи с ПЛК по интерфейсу Ethernet.
    Это касается как логина из среды разработки, так и использования OPC-сервера.

    При установках таймаута ожидания ответа менее 2 секунд при связи с ПЛК неизбежны разрывы.
    Учитывайте это при настройках среды разработки и, особенно, при использовании OPC-сервера!

    P.S. прошу админов прикрепить тему.

  2. #2

    По умолчанию

    можете сделать скриншот для данной настройки???

  3. #3

    По умолчанию

    выкладываю скриншот
    Изображения Изображения
    Последний раз редактировалось Филоненко Владислав; 07.06.2010 в 10:33.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Филоненко Владислав Посмотреть сообщение
    Важно!
    ..........
    давно не новость
    10000 - рулит.

  5. #5

    По умолчанию

    я ставлю 60000...

  6. #6

    По умолчанию

    и зачем? вы на 60хчисло повторов сек гарантированно прерываете поток связи, если произошла не потеря пакета, а именно дисконнект.

  7. #7

    По умолчанию

    В OPC логе есть интересная строчка:

    ERROR: Loading symbols failed of <PLC1> - это значит, что символьного файла в ПЛК нет, а без него OPC работать не будет.

    P.S. давайте не будем превращать эту ветку в флудильню.
    P.P.S. Прошу админов её прикрепить и вычистить/перенести непрофильные сообщения