Тема: проблема плк100

  1. #1

    По умолчанию проблема плк100

    в общем проблема следующая, программа загружена. подаем на вход 1, светодиод горит, а в программе этого нет и она не выполняется, в конфигурации вход тоже загорается синим, выходами тоже можно пощелкать из конфигурации, но прога не работает, может кто сталкивался помогите плиз!

  2. #2

    По умолчанию

    Может надо нажать F5 (Run), что бы программа заработала :-)
    Автоматизация Диспетчеризация Сервис
    e-mail: ads-kaluga@mail.ru

  3. #3

    По умолчанию

    нет, запуск нажимали конечно. это было бы слишком просто, есть ещё варианты, зипа сейчас нету, а обратно контроллер не хочется отправлять, подскажите пожалуйста.

  4. #4

    По умолчанию

    может быть тогда выложите программу?

  5. #5

    По умолчанию

    Что именно надо выложить файлы конфигурации какие-то? Программа она рабочая, на остальных компрессорах она работает. Ещё раз попробую объяснить суть проблемы. Есть вкладка PLC Configuration там написаны входы и выходы программы, после соединения с контроллером подаем сигналы на дискретные входа, прохождение сигналов на вкладке PLC Configuration видно, далее открываем программу она представлена у нас в LD, и там при подачи сигналов на дискретные входа контакты не замыкаются. Просто проект программы перенесли с одного компа на другой и теперь, когда закачиваем косяк этот, может версии тагет файлов или ещё что-то, там настройки галочки какие-то. Прога вот если это поможет
    PROGRAM PLC_PRG
    VAR
    Water: TON;
    COUNT: CTU;
    TIM_ZADER_PUSKA: TON;
    NO_PUSK: TP;
    Start: TP;
    IMP_1: TP;
    TRIG_5: RS;
    TIM_6: TON;
    RESET: TP;
    Stop: TON;
    Filtr: TP;
    TRIG_1: RS;
    Cicle: TON;
    Fourth: TON;
    TIM_1: TP;
    TRIG_2: RS;
    Third: TON;
    TIM_2: TP;
    TRIG_3: RS;
    Second: TON;
    TIM_3: TP;
    TRIG_4: RS;
    END_VAR
    VAR_INPUT
    PUSK: BOOL;
    K1_1: BOOL;
    S10: BOOL;
    END_VAR
    VAR_OUTPUT
    Hh: BOOL;
    WT: BOOL;
    First_st: BOOL;
    Second_st: BOOL;
    Third_st: BOOL;
    Fourth_st: BOOL;
    END_VAR

  6. #6

    По умолчанию

    вообще вроде и загрузка проходит успешно, но такое ощущение, что программы там нет, хотя линии загораются синим цветом, что сигналы идут, но контакты и дискретные выхода не работают.

  7. #7

    По умолчанию

    1/ Нужен проект а не программа.
    Файлик с разрешением pro
    Так бывает, когда переменная объявлена и в конфигурации и в программе.

  8. #8

    По умолчанию

    вот он. подскажите что убрать, пожалуйста.
    Вложения Вложения
    • Тип файла: rar KVD.rar (6.4 Кб, Просмотров: 19)

  9. #9

    По умолчанию

    Так у Вас к физическим входам\выходам ничего не подключено... Ничего и не должно работать...
    Переменные надо либо в конфигурации прописывать, либо в основной программе через AT адрес переменной.
    Так же если у Вас одна программа, то все переменные var. var_iput и var_output не нужны.

  10. #10

    По умолчанию

    спасибо огромное! долго же мы тупили! всё получилось!