Тема: плк 150 проблема соединения

  1. #1

    По умолчанию плк 150 проблема соединения

    Добрый день. Начал работать с ПЛК150 UL. С начала все было более менее нормально. С какого то момента ПЛК перестал соединятся по RS232 Communication Error #0. Программа в контроллере функционирует. С МВУ8 общается на кнопки реагирует но индикации на корпусе контроллера о том что включилось реле или нажата кнопка нет. Как его вывести из этого состояния?

  2. #2

    По умолчанию

    спасибо разобрался. проблема решается перезагрузкой плк. одновременное нажатие на старт/стоп и сброс.

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    18.08.2008
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    983

    По умолчанию

    вниманию изготовителей и пользователей. слабое место плк - кабель связи по Rs232 из комплекта плк. используемый кабель совершенно неудобен для пайки в разъеме Db9. как правило жилы зачищенные с помощью бокорезов отваливаются через неделю интенсивной работы. самое страшное, когда данное соединение периодически прозванивается. при этом связь с плк может быть , а может не быть.
    вывод -заменить тип кабеля , использовать зачистку изоляции другим способом , самостоятельно осуществлять зачистку и пайку на местах.