Сообщение от
hilih
контроллер установлен на водонагревателе.
там 3 датчика. стержни опущенные в воду.
думаю резистивные. при контакте с водой между стержнем и корпусом появляется 35 ком. так, как плк150 на входе может "видеть" до 5 ком, мы поставили 510 ом в параллель к этим 35 ком. при контакте с водой стержня, на входе плк150 образуется 412 ом. если воды нет, то 480-490 ом. на этой разнице мы и играем. но вот не задача, контроллер отказывается работать. пишет - 0 после 10 минут работы. причём хочу заметить, даже на входах, где не подсоединено сопротивление и этот датчик (пустой вход) - тоже 0. так, что коротыш на корпус и причины в этом духе отметаются.
вопрос тот же. Что за дела?
P.s.
прошивали его наипоследними прошивками. проверенными! не сырыми!