Тема: неполадка с трм 138

  1. #1

    По умолчанию неполадка с трм 138

    На производстве установлены приборы трм138, работают с различными видами датчиков уже 8 месяцев. Проблема в том, что проработав столько времени, один из приборов работающий с активными преобразователями 4-20 мА вышел из строя ( ошибка на ЦИ-2 AdEr). Прибор отправили на ремонт, вместо него установили новый. Новый прибор вышел из строя по той же причине буквально через месяц. Подскажите пожалуйста в чем может быть причина. За ранее благодарен.

  2. #2

    По умолчанию

    еще вопрос
    установили трм 138 к нему подсоеденили согласно рэ датчики с унифицированным сигналом 4-20 ма питаемые от разных ип, показания прибора сильно отличаются от истинных. связано ли это с тем, что на трм по входу все "-" запаралеленные, если да то подскажите как решить проблему

  3. #3

    По умолчанию

    1. ошибка проявилась на 5 каналах. самое интересное что при отключении от прибора одного датчика от одного из не правильно показывающих каналов, остальные каналы какие занижают, какие завышают. все датчики 100% исправные.
    2. 4-20 ма поступают от преобразователей давления и температуры фирмы "метран", соеденены экранированным проводом мкэш 2х1. источники питания используем "элемер" бп-96-24. резисторы стоят с2-29 непосредственно на клеммах

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от андрей мишин Посмотреть сообщение
    1. ошибка проявилась на 5 каналах. самое интересное что при отключении от прибора одного датчика от одного из не правильно показывающих каналов, остальные каналы какие занижают, какие завышают. все датчики 100% исправные.
    2. 4-20 ма поступают от преобразователей давления и температуры фирмы "метран", соеденены экранированным проводом мкэш 2х1. источники питания используем "элемер" бп-96-24. резисторы стоят с2-29 непосредственно на клеммах
    это ко 2 вопросу

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от андрей мишин Посмотреть сообщение
    На производстве установлены приборы трм138, работают с различными видами датчиков уже 8 месяцев. Проблема в том, что проработав столько времени, один из приборов работающий с активными преобразователями 4-20 мА вышел из строя ( ошибка на ЦИ-2 AdEr). Прибор отправили на ремонт, вместо него установили новый. Новый прибор вышел из строя по той же причине буквально через месяц. Подскажите пожалуйста в чем может быть причина. За ранее благодарен.
    1. ошибка проявилась на одном преобразователе
    2. 4-20 мА поступают от датчиков избыточного давления, температуры и перепада давления. Источник питания используем внутренний от трм138. резисторы С2-29 установленны непосредственно на клеммы прибора.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Гайворонский А. В. Посмотреть сообщение
    Хм... Вообще говоря, ad.err -- это отсутствие связи контроллера с ацп. Проблема может быть вызвана как выгоранием входного тракта, так и попаданием агрессивной среды внутрь ТРМ.
    Насчет агрессивной среды может быть вы и правы. 15 приборов установленны несовсем в благоприятных условиях - непосредственно в цехе по переработке каменноугольной смолы. Почему тогда из 15 приборов выходит из строя один и тот-же? После его замены на новый через месяц опять выходит из строя (при этом измерительные преобразователи все целые). На данный момент стоит уже третий прибор, пока еще пашет (незнаю надолго ли). Может какая помеха залетает, хотя соеденительные провода КВВГЭ 2х1,5, по питанию наврядли. В общем проблема остается не решенной по сей день! Может у кого есть какие мысли