Тема: вопросы по трм33

  1. #1

    По умолчанию вопросы по трм33

    Здравствуйте !
    Есть задача организовать приток горячего воздуха с температурой 60-70 градусов в сушильную камеру. Будут два котла, работающих на мощный калорифер, насос, вентилятор, трехходовик. Погодозависимость не нужна. Хотим использовать вышеуказанный контроллер. Вопросы:
    1 - подойдёт?
    2 - можно ли использовать вместо КЗР трехходовой смеситель (поворотный) с сервоприводом 220В (или 0-10В) и временем открытия 120-140 сек?
    3 - какие датчики необходимо заказать для воздуха, теплоносителя и м.б. влажности помещения?
    4 - ну и может чего забыл из минимально необходимого...

  2. #2

    По умолчанию

    не очень.
    у вас - технология. поэтому возьмите любой простейший пид-регулятор, если не нужны временных программы и т.п.

  3. #3

    По умолчанию

    не очень что - подходит?
    технология - да, но забор воздуха будет с улицы, работа в одну смену. лишние для меня здесь только последние два пункта:
    поддержание заданной температуры приточного воздуха по пид-закону
    управление приточным вентилятором, жалюзи и кзр, подающим теплоноситель в калорифер
    работа в различных режимах:
    - прогрев калорифера при запуске системы
    - защита системы от превышения температуры обратной воды
    - защита водяного калорифера от замерзания
    - дежурный режим с выключенным вентилятором и закрытыми жалюзи
    - автоматический переход в летний режим
    регистрация данных на пк по интерфейсу Rs-232 через адаптер овен ас2
    встроенный интерфейс Rs-485 по заказу
    временных программ в списке не вижу...

  4. #4

    По умолчанию

    спасибо за содержательный ответ...
    судя по тому, что понял из инструкции:
    1 - подойдёт,
    предназначен для контроля и регулирования температуры
    воздуха в помещениях, оборудованных системой приточной вентиляции
    кто бы сомневался...
    2 - вроде бы да,
    прибор формирует импульс управления
    кзр, длительность которого вычисляется по формуле (1).
    в формуле (1) коэффициент к (общий коэффициент усиления) определяет
    чувствительность регулятора как к величине рассогласования контролируемой им
    температуры, так и к скорости ее изменения. значение коэффициента к задается
    пользователем при программировании прибора в параметре -03
    только уж больно заумно, тут как раз сомневаюсь
    3 - только температуры,
    тип входных термопреобразователейтсм или тсп
    влажность воздуха не контролируется...
    будем искать (с).