    Exclamation ПЛК110-32 и сервер Lectus Modbus

    Имеется контроллер ПЛК110-32 , SCADA Simpl Light Free и ОРС-сервер Lectus MODBUS. Подскажите, пожалуйста, как мне настроить сервер. Для примера: в программе контроллера имеется локальная переменная с именем VAR1, типа REAL, сохраняемая в ячейке памяти котроллера %MD20. Так вот как мне настроить сервер, чтобы потом эту переменную «увидел» конфигуратор каналов Simpl Light. Через сервер CoDeSys SCADA и ПЛК работают нормально.

  2. #2

    По умолчанию

    Как Вы могли заметить - Lectus - он ModBus OPC сервер...
    По этому надо не маркерную память использовать, а в конфигурации создать ModBus Slave, и наполнить переменными...

  3. #3