ТРМ-138 срабатывают выходные реле
Помогите пожалуйста, приобрели много ТРМ-138- при наладке на объекте при работе с рацией вблизи него-срабатывают выходные реле, как с этим бороться???
-
Приборы стоят в металлическом шкафу? Линии связи датчики-прибор экранированы?
-
Да, приборы стоят в металлической панели, все линии от датчиков (4-20 мА) в экране, причем каждая жила(Кабель КУГВЭВ), экран заземлен с обоих сторон.
Ваши права
- Вы не можете создавать новые темы
- Вы не можете отвечать в темах
- Вы не можете прикреплять вложения
- Вы не можете редактировать свои сообщения
-
Правила форума