Показано с 1 по 8 из 8

Тема: управление задвижками проветривателей окон

  1. #1

    По умолчанию управление задвижками проветривателей окон

    подскажите, пожалуйста, правилен ли выбор плк63 для следующей цели:
    есть 4 моторизированных задвижки проветривателей окон, положение задвижки регулируется напряжением 0...10в. в рабочем состоянии задвижки должны быть открыты, каждая до своего уровня. при поступлении дискретного сигнала (напряжения) от специального датчика, все проветриватели должны быть закрыты, как только сигнал (напряжение) уйдет, выждать определенное время (в общем виде, для каждой заслонки свое) и вернуть заслонки в исходное положение. максимальное расстояние от контроллера до заслонки 8.5м (не многовато ли, не появится ли шум?).
    раз заслонка управляемая, то есть вторая опциональная задача - поставить температурные датчики в помещениях и в случае, если температура опускается ниже определенного порога (скажем +19 с, это значит обогрев помещения либо не справляется, либо не работает), то уменьшать уровень открытия заслонки. регулирование должно производиться с низкой частотой, примерно раз в 30 минут (люди должны спать, а не слушать работу мотора заслонки). хороша была бы ещё установка 5-го датчика для определения температуры поступаемого воздуха для более правильного регулирования. но насколько я понял на плк63 пятый датчик не поставить?

  2. #2

    По умолчанию

    правильно. плк63 будет оптимален.
    к тому же датчиков можно подключить 8 шт. дискретных и 8 шт аналоговых.
    так что датчиков - вешать - не перевешать.
    программа будет достаточно простая.
    менять режимы работы (если потребуется) можно прям с панели... на ней же и данные от датчиков видеть, и выдаваемое на заслонки напряжение.

  3. #3

    По умолчанию

    спасибо за ответ, андрей.

  4. #4

    По умолчанию

    андрей, можно ещё вопрос? каким образом можно было бы настроить архивацию событий с последующим просмотром. не так важно отображение графиков, как просто возможность оценить насколько часто и в какие часы происходят события.

  5. #5

    По умолчанию

    если есть возможность подключить контроллер к пк - все решается простейшей Scada системой.
    если нет - надо в программе завести переменные в энергонезависимой памяти, и в эти переменные заносить данные о времени. благо часы реального времени в плк63 встроены.
    но много данных хранить не получится - у плк63 небольшая память.

  6. #6

    По умолчанию

    спасибо, понятно. а можно ли как хранилище в данном случае использовать мсд-100?

  7. #7

    По умолчанию

    да.
    вопрос только - есть ли смысл.
    оцените, сколько событий вам надо хранить.
    а далее - как в контроллерах с многомастерной шиной - для дискретов - состояния, для аналогов - устанавливаем величину зазора и пишем в кольцевой буфер с меткой времени.
    впрочем, оцените сами. в т.ч. по стоимости программирования архиватора для плк63

  8. #8

    По умолчанию

    понятно, спасибо за ответы.

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •