    По умолчанию трм501 / пд100 / +-12 в

    трм501 запитан от аккумулятора(или бп) 12 в, на входе датчик давления пд100, для питания датчика используется то же напряжение аккумулятора(бп).
    показаний нет, тем не менее тестер в цепи индицирует ток 4.0 ма.
    при запитывания датчика от отдельного дополнительного бп все нормально. к сожалению на объекте будет только один аккумулятор 12 в.
    как реализовать данную схему от одного 12 в источника питания(если возможно)?

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    18.08.2008
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    983

    По умолчанию

    попробовал использовать блок гальванической развязки бгр24-4 , заработало. хотя на выходе бгр всего 11.5 в, при входе естественно всего 12 в.
    допустимо ли использование бгр в данном случае? хотя конечно это не решение проблемы. если только заказчик будет готов оплатить данное дополнение.

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    18.08.2008
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    983

    По умолчанию

    есть идея добавить в систему еще один маломощный аккумулятор. думаю проблема решена.

  4. #4

    По умолчанию

    запитывать пд100 от 12в можно только при условно нулевой нагрузке (не более 30 ом), т.е. ток измерять придется милиамперметром. при нагрузке в 100 ом и 20 ма в токовой петле может не хватить напряжения питания для работы пд100.

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    18.08.2008
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    983

    По умолчанию

    тем не менее при измерении сопротивления токового входа трм501(из документации) - получаем всего лишь 10 ом, что получается вполне допустимо для работы пд100 от напряжения питания токовой петли 12 в.
    Последний раз редактировалось Александр Ч.; 04.06.2010 в 10:19.