Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12
Показано с 11 по 12 из 12

Тема: Бит окончания передачи по Modbus RTU

  1. #11

    По умолчанию

    максимальный размер архива 32кбайта

  2. #12
    Пользователь Аватар для Солнечный заяц
    Регистрация
    16.08.2009
    Адрес
    г. Рыбинск, Яр.обл.
    Сообщений
    209

    Thumbs up

    Цитата Сообщение от Из документации к SysLibCom
    Функция SysComWrite (тип DWORD) передает блок байтов, указанной длины в циклический буфер передатчика требуемого порта, требуемый порт в случае успеха возвращает кол-во байтов, помещенных в циклический буфер передатчика.
    Кажется разобрался: функция SysComWrite передает в буфер передатчика уже сформированный заранее запрос (сырые данные) с адресом прибора, контрольной суммой и т.д., а не формирует запрос сама, как я подумал сначала.
    Т.е. мы сами формируем запрос и отправляем в канал связи через SysComWrite, а дальше считаем время и слушаем ответ Слэйва через SysComRead.
    Так что размер буфера передатчика для нас не важен.

    Огромное Спасибо Александру Вячеславовичу Приходько, за подробное описание библиотеки SysLibCom и примеры!