1) почти во всех рекламах плкххх, панелей оператора и модулей ввода/вывода показано что на один интерфейс вешается сразу и панель оператора (однажды на реальном объекте видел даже две панели оператора) и модули ввода/вывода. попав на такой объект, начинаешь бесплатно переделывать монтаж, потом оформлять :-). а проектировщики тупо показывают картинку из каталога со словами: «разве это не правильно!?». на мой взгляд, следует указывать с пометкой «рекомендации», что рекомендуется отдельный интерфейс для панели оператора! так же с панелью оператора сп270 тоже был прецедент с надписью «потребляемая мощность не более 5 вт» :-)

2) в каталогах нарисовано, что мдвв (и не только) управляет трёхходовыми задвижками! конечно, иногда это возможно, но как управлять задвижкой с временем хода 2.5 секунды?! (однажды держал в руках привод с 1.5 секундным ходом) даже если время хода привода минута, а период управление выходными реле модуля удалось довести в лучшем случае 5 секунд как это будет работать?! в этом месяце пришлось за свои деньги ставить мву8, даже не знаю удастся или нет вернуть за модуль деньги :-( и объяснить заказчику почти не реально, что проект «не айс» ведь у людей те же картинки что и у проектировщиков.

3) про мва8 - из десятка проектов (со стороны) не видел ни одного проекта, где применялся мва8 и не были перепутаны клеммы входов №5-8!!! конечно, после звонков и бесед проектировщики исправляются, но завтра очередной проектировщик снова накосячит!!! честно говоря сам с этого начинал :-)

4) и самое любимое от проектировщиков это - провод от плк100 (интерфейс Rs485) в разные стороны метров по 50. поди докажи, что надо ещё купить и прокинуть 50 метров кабеля!!!

P. S. наверное, не только у меня такие воспоминания о проектировщиках. думаю, что пора создавать на форуме раздел для проектировщиков. просто устаешь людям рассказывать элементарные (на мой взгляд) вещи, а так можно будет отправить на форум, причем в конкретное место :-)