Показано с 1 по 4 из 4

Тема: выходные сигналы укт38

  1. #1

    По умолчанию выходные сигналы укт38

    скажите пожалуйста, кто знает, возможно ли программно выполнить задержку срабатывания выходных дискретных цепей сигнализации прибора укт38 в и укт 38 щ.

  2. #2
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,125

    По умолчанию

    судя по описанию временных уставок на задержку срабатывания выходных цепей нет,ни программных ,ни аппаратных.но есть варианты с дополнительными устройствами овен.

  3. #3

    По умолчанию

    описание я читал, но у этого прибора есть одна неприятная особенность, у него при определенных условиях (например понижение напряжения питания сети) кратковременно срабатывает выходной ключ что приводит к остановке механизма, поэтому и приходиться устанавливать дополнительные реле времени для защиты от случайных срабатываний, что в эксплуатации очень неудобно.

  4. #4

    По умолчанию

    блок бесперебойного питания или стабилизатор напряжения вам поможет.