Показано с 1 по 5 из 5

Тема: си-8

  1. #1

    По умолчанию си-8

    подскажите пожалуйста можно ли настроить си-8 так,
    чтобы он работал как реле времени (вкл-выкл в заданный отрезок времени)???
    если возможно то подскажите как....
    Последний раз редактировалось Alexadresat; 27.05.2010 в 22:33.

  2. #2

    По умолчанию

    в си8 есть таймер наработки, по значению которго можно включить реле, только включится оно один раз, цикличности нет. чтобы влючить следующий раз нужно обнулить таймер.
    привязки к реальному времени тем более нет.
    Информация по новинкам:
    Простейший Счетчик Импульсов СИ10
    Счетчик Импульсов СИ20
    Реверсивный Счетчик Импульсов СИ30
    Таймер УТ24 на DIN-рейку
    Обновленный таймер реального времени (-20...+50) УТ1 М02
    Электронный тахометр ТХ01

    e-mail: s.chekulaev@owen.ru

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от сергей чекулаев Посмотреть сообщение
    в си8 есть таймер наработки, по значению которго можно включить реле, только включится оно один раз, цикличности нет. чтобы влючить следующий раз нужно обнулить таймер.
    привязки к реальному времени тем более нет.
    таймер наработки включил, но вот реле не реагирует на заданное значение. может что-то в настройках напутал.
    не могли бы вы "разложить по полочкам" настройку си8 в режим таймер наработки с возможностью выкл-вкл реле.
    за ранее благодарен.

  4. #4

    По умолчанию

    Для удобства работы со временем, используйте inp=6, в этом режиме можно делать блокировку для таймера.
    Параметр Sel=3, берем значение таймера наработки для логического устройства (компаратора).
    В парамтре Set выбираем логику срабатывания выхода: до уставки, после и т.д.
    В параметре U выставляем саму уставку, т.е. время при котором должно произойти срабатывание.
    Информация по новинкам:
    Простейший Счетчик Импульсов СИ10
    Счетчик Импульсов СИ20
    Реверсивный Счетчик Импульсов СИ30
    Таймер УТ24 на DIN-рейку
    Обновленный таймер реального времени (-20...+50) УТ1 М02
    Электронный тахометр ТХ01

    e-mail: s.chekulaev@owen.ru

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей Чекулаев Посмотреть сообщение
    Для удобства работы со временем, используйте inp=6, в этом режиме можно делать блокировку для таймера.
    Параметр Sel=3, берем значение таймера наработки для логического устройства (компаратора).
    В парамтре Set выбираем логику срабатывания выхода: до уставки, после и т.д.
    В параметре U выставляем саму уставку, т.е. время при котором должно произойти срабатывание.
    Спасибо огромное !!!
    Понял где напутал.
    Все работает как и хотелось.