Страница 4 из 4 ПерваяПервая ... 234
Показано с 31 по 35 из 35

Тема: задержка ответа по сети Rs-485

  1. #31

    По умолчанию

    увеличьте время ожидания ответа

  2. #32

    По умолчанию

    проверьте терминирование шины.

  3. #33
    Ельцов Андрей
    Гость

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Foxer Посмотреть сообщение
    подскажите какой конфликт может возникнуть между двумя мва8 с разными адресами. при подключении поочереди оба стабильно работают, при одновременном подключении и опросе через конфигуратор начинают проскакивать ошибки. увеличил скорость с 9600 до 11500 протокол Rtu, скорость увеличилась, но процент ошибок не изменился. Аналогично при опросе с ПЛК
    Какие адреса у модулей?
    Попробуйте сделать адреса кратные 8.

  4. #34

    По умолчанию

    менять время ожидания пробовал, результат не удовлетворил. терминирование думаю тоже ничего не даст длина шины 1,5 метра.
    а с адресами попробую стояли адреса 11,12.

  5. #35
    Ельцов Андрей
    Гость

    По умолчанию

    поставьте адеса 0, 8 и т.п.