Показано с 1 по 5 из 5

Тема: МДВВ - опрос по ModBus

  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    30.07.2009
    Адрес
    Нижний Новгород
    Сообщений
    117

    По умолчанию МДВВ - опрос по ModBus

    Имеется следующий вопрос - есть ли возможность считывать по ModBus сразу несколько слов по сети с МДВВ. В документации задекларирована поддержка запросов 03 и 04, но на практике у меня так и не получилось считать при помощи этих запросов более одного слова. Если считываешь два или более слов в ответе приходит нулевой результат. Использовал контроллер Twido, хотя я сомневаюсь, что это принципиально.

  2. #2

    По умолчанию

    к большому сожалению(!!!!), групповое чтение (как и запись) по Modbus в мдвв не поддерживаются.

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    30.07.2009
    Адрес
    Нижний Новгород
    Сообщений
    117

    По умолчанию

    я так и думал. спасибо за подтверждение. а исправлять данный недостаток в приборе будут?

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от андрей косоротов Посмотреть сообщение
    я так и думал. спасибо за подтверждение. а исправлять данный недостаток в приборе будут?
    понятия не имею. я же не сотрудник овен.
    замечу еще одну фичу, не указанную в документации. когда вы читаете несколько адресов подряд непрерывными запросами, давайте небольшой тайм-аут между ними. а то некоторых системах это приводит к отсутствию отработки 2-го,... запроса.

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    30.07.2009
    Адрес
    Нижний Новгород
    Сообщений
    117

    По умолчанию

    спасибо за совет. это для меня уже давно известный факт. я все запросы тактирую 100мс или 1с генератором импульсов.