Показано с 1 по 3 из 3

Тема: ТРМ201 и ТРМ138

  1. #1
    незарегистрированный
    Гость

    Question ТРМ201 и ТРМ138

    ТРМ201 и ТРМ138 измеряют температуру и управляют горелками через выходное реле, как считывать состояние выхода (вкл или выкл ) какой параметр считывать?
    2. ТРМ-138

    rEAd - ReadIEEE32

    ind.t, ind.r, AL.dr, AL.Hd, in.Fd, Prt, - ReadUInt, WriteWord
    Ht.on, Ht.oF, dL.on, dL.oF, DP__, AL.t,
    C.dr, C.Lbt, С.in, Addr, dr.dG,
    ind.A, AL.St, Cj-.C, SYSt, bL.Ar, in-t,
    bL.St, Er.St, AL.oU,
    bPS, Len, PrtY, Sbit, A.Len, dAta, t.inC,

    in.SH, Ain.L, Ain.H, C.SP, Ao.L, Ao.H, - ReadStoredDotS, WriteStoredDotS

    in.FG, HYSt, C.SP.o, C.LbA, - ReadStoredDotU, WriteStoredDotU

    in.SL - ReadSInt, WriteWord


    11. ТРМ-201 v1.0015

    PV, LuPV, SP, in.L, in.H, SH, KU, Fb, - ReadFloat24, WriteFloat24
    inF, SL.L, SL.H, HYS, XP, An.L, An.H

    in.t, Sqr, dP, rESt, CmP, don, doF, - ReadUInt, WriteWord
    ton, toF, oEr, dAC, CtL, bPS, A.LEn,
    Addr, LEn, PrtY, Sbit

  2. #2

    По умолчанию

    Для 138-го параметр dr.dG смотрите http://www.owen.ru/support/40691149
    перечень программируемых параметров. У 201-го считать состояние выхода нельзя.

  3. #3
    незарегистрированный
    Гость

    По умолчанию

    у 201-го можно но надо версию прошивки вторую

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •