Показано с 1 по 4 из 4

Тема: изменение бита с панели и орс

  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    20.11.2008
    Адрес
    Тюмень
    Сообщений
    15

    По умолчанию изменение бита с панели и орс

    добрый день!
    не могу сообразить как прописать, что-бы была возможность изменять бит в программе из скады и с сп270. (есль использовать переключатель сп270, то бит в программе встанет в 1 и из скады его уже не поменять.
    как организовать доступ к биту чтобы при его изменении из скады ,на сп270 переключатель устанавливался в нужное положение?

  2. #2

    По умолчанию

    Здравствуйте. Используйте в этом случае OPC CodeSys устанавлевыемый вместе со средой.
    Он видит все переменные проекта поэтому для него не нужно отдельно объявлять область ввода/вывода.
    Переключатель с индикацией имеет не только бит записи, но и бит чтения. Читает он постоянно, поэтому изменение scadой вы увидите.
    "ОВЕН"
    тел.: (495) 221-60-64 доб. 1224
    e-mail: i.karetkin@owen.ru

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    18.08.2008
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    983

    По умолчанию

    можно использовать в панели две кнопки по импульсу("пуск" и "стоп"), плюс индикатор. в теле программы поставить Rs-триггер, выход на индикатор, вход через элементы "или" к кнопкам панели и кнопкам скады.

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    20.11.2008
    Адрес
    Тюмень
    Сообщений
    15

    По умолчанию

    спасибо за ответы.
    извратился,скомбинировал оба предложения (завел промеж перемен, перезаписываемую в конце кажд цикла и по изменению значения исполняется управление из под скады или с панели.) единственный минус, если меняеш значение с приходится иногда тыкать 2раза на кнопку.
    по другому не получается т.к. проект великоват и скорость орпроса каждой переменной получается раз/6сек.

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •