Тема: вопрос по термопаре.

  1. #1

    По умолчанию вопрос по термопаре.

    использую связку дтпl 035-1100.60 => мв110-2а => плк 100-24.р-l. прихожу утром, включаю связку и температура показывается 19 градусов. и в течении 1-2 минут температура начинает расти. доходит до 30 и останавливается. при этом температура в кабинете не менялась. в чем причина такого нарастания при включении питания. может быть дело в проводах?

  2. #2

    По умолчанию

    для начала можно вместо датчика поставить перемычку и повторить эксперимент (теоретически прибор покажет свою температуру), если показания будут плавать то проблема с модулем, если будут стабильные – то проблема с датчиком или линиями связи.
    P. S. с этим модулем я не работал, но сдругими это прокатывало :-)
    Автоматизация Диспетчеризация Сервис
    e-mail: ads-kaluga@mail.ru

  3. #3

    По умолчанию

    спасибо попробую. а на сколько важно применять термопарный кабель(например дктl 011-0,5/5), на что обычно влияет с ним или без него применение.

  4. #4

    По умолчанию

    если термопару подключать компенсационными проводами, то показания будут нормальные!!! при подключении проводами, первыми попавшимися под руку, показания будут плавать куда захотят :-)
    Автоматизация Диспетчеризация Сервис
    e-mail: ads-kaluga@mail.ru