Показано с 1 по 3 из 3

Тема: трм101-ии

  1. #1

    По умолчанию трм101-ии

    Здравствуйте, помогите с настройкой данного контроллера, проблема заключается вот в чем:
    на вход подключается датчик 4-20 mA
    нужно натроить выход так, чтобы при увеличении тока на входе, на выходе уменьшался.
    В данный момент независимо от входящего тока, на выходе постоянно висит 20mA

  2. #2

    По умолчанию

    спасибо за неоказанную помощь............

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    18.08.2008
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    983

    По умолчанию

    трм101 должен быть настроен на позиционное регулирование. режим нагреватель. если диапазон измерения к примеру от 0 до 100 (%), то задаем уставку - 50, гистерезис- 50. в этом случае выходной ток будет линейно меняться от 20 ма(при входе 4 ма), до 4 ма(при входе 20 ма)