    По умолчанию управление несколькими ттр от одного трм

    здравствуйте.
    в любой документации приводятся примеры схем управления твердотельным реле в виде: один прибор (например трм101ир) и одно ттр.
    вопрос следующий: возможно ли управлять несколькими твердотельными реле (например Sia400u0901p) от одного терморегулятора (например трм101ир с выходом 4-20ма).
    заранее благодарен за любую информацию.

  2. #2

    По умолчанию

    для ттр любого производителя есть параметры потребляемого тока в управляющей цепи, а у управляющего устройства прибора есть значение допустимой номинальной нагрузки. вот исходя из допустимой нагрузки и тока цепи управления реле и считайте сколько реле можно нагрузить на один прибор.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от GVE Посмотреть сообщение
    здравствуйте.
    в любой документации приводятся примеры схем управления твердотельным реле в виде: один прибор (например трм101ир) и одно ттр.
    вопрос следующий: возможно ли управлять несколькими твердотельными реле (например Sia400u0901p) от одного терморегулятора (например трм101ир с выходом 4-20ма).
    заранее благодарен за любую информацию.
    Добрый день, всем. А разве к трм101ир возможно подключение ттр или тр? или бывают тр с управлением 4-20мА?

  4. #4

    По умолчанию

    Можно использовать нагрузочный резистор в токовую петлю для выхода "И" и с него снимать сигнал напряжения\тока на ТТР. А более ранние модификации ТРМ101 имели возможность переключения выходов между каналами, тогда можно переключиться на релейный выход.
    Последний раз редактировалось Сергей Бондаренко; 26.01.2012 в 10:40.

  5. #5

    По умолчанию

    И все же..
    Встала задача, управлять 3х фазными печами 85квт.
    Одного ТТР мало, можно несколько 3х фазных в параллель, либо разбить на 1х фазные, а вот как объединить их всех по управлению от одного ТРМ, желательно ZD3, так как планирую ПИД ..
    Последний раз редактировалось Сергей Бондаренко; 26.01.2012 в 10:37.

  6. #6

    По умолчанию

    Смотря какой модификации ТРМ-101 у вас имеется:
    1. если с выходом "Т" то для управления несколькими ТТР его нагрузочной способности не хватит, а значит нужно использовать другое реле для усиления сигнала, например HDxxDD3 -на него пойдет сигнал управления от ТРМ а через него включаем цепи управления ТТР-ками.
    2. Если выход релейный "Р" то берем источник напряжения и через этот выход прибора подаем на ТТР-ки.