MasterSCADA-время опроса приборов
как максимально уменьшить время опроса приборов?
скорость 115
пере запросов 0
можно ли как то еще уменьшить время опроса приборов?
-
Где Вы устанавливаете эти параметры?
В первую очередь необходимо установить настройки в ОРС-сервере. Установить период опроса не 1 сек, а меньше. Но главное не увлекаться, т.к. периода может просто не хватить для полного опроса.
Дальше необходимо сделать настройки в MasterSCADA, в настроййках системы/компьютер вкладка "опрос", кажется, необходимо уменьшить период опроса или время такта(как то так).Опять же не увлекайтесь иначе подвесите ПК.
Сколько переменных у Вас?
Ваши права
- Вы не можете создавать новые темы
- Вы не можете отвечать в темах
- Вы не можете прикреплять вложения
- Вы не можете редактировать свои сообщения
-
Правила форума