Тема: Плк OWEN и Trace mode 6 через GSM модем

  1. #1

    По умолчанию Плк OWEN и Trace mode 6 через GSM модем

    Господа, здравствуйте.
    У меня такая проблемка, нужно связать контроллер и скаду ТМ6 через GSM для контроля в реальном времени.
    Через RS-232 по модбасу связал, все работает на 5, а вот как теперь это перевести на беспроводную связь ума не приложу.
    Если кто решал данную проблему прошу пожалуйста поделитесь опытом настройки скады, модемов и контроллера...
    Я в тупике...
    Спасибо заранее.

  2. #2
    незарегистрированный
    Гость

    По умолчанию

    Решали. Обращайтесь в техподдержку.

  3. #3

    Thumbs up

    Проще всего в Data формате: дозвон-передача-разрыв связи

    Что для этого нужно:
    OPC - CoDeSys (Gateway), Matricon, Lectus(ModBus)
    2 модема, предварительно настроенные
    Ну и навыки работы с библиотекой SysLibCom (работа с портом - есть в примере с СМС).

  4. #4

    По умолчанию

    Здравствуйте.

    Вопрос возник при подключении модулей МВА8 к Trace mode 6.
    Протокол выбран Modbus RTU
    В TM установлены драйвера для работы через rs485.

    На форуме выложена информация для примера, по которой можно считать
    информацию по входу 4.

    У меня подключен термо преобразователь, в TM информация поступает и
    отображается.

    Затем через конфигуратор запрограммировал вход 8 для активного датчика

    с токовым выходом, в конфигураторе информация считывается и
    отображается успешно.

    Вопрос:
    Как настроить каналы в TM для того, чтобы считать информацию с 8го и
    остальных портов?

    И еще, вышлите пожайлуста примеры проектов, если это возможно, в
    которых продемонстрирована работа с МВА8 или аналогичными приборами.
    Спасибо

  5. #5

    По умолчанию

    собственно надо поменять адрес, восьмой канал МВА8 это базовый адрес прибора +7... проектов в ТМ не делали

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Николаев Андрей Посмотреть сообщение
    Проще всего в Data формате: дозвон-передача-разрыв связи

    Что для этого нужно:
    OPC - CoDeSys (Gateway), Matricon, Lectus(ModBus)
    2 модема, предварительно настроенные
    Ну и навыки работы с библиотекой SysLibCom (работа с портом - есть в примере с СМС).
    А будет штатный ОВЕН-ский Modbus работать по такой схеме, по таймаутам не вылетит. Или надо будет Modbus на SysLibCom реализовывать?

  7. #7

    По умолчанию

    Спасибо, незадолго до вашего ответа, додумался.

    Изменил адрес но теперь он в 2 полях (для 4го и 8го отображает одни и те же данные)

    В чем ошибка? Вот проект
    Вложения Вложения
    • Тип файла: rar mva8.rar (26.2 Кб, Просмотров: 29)

  8. #8

    По умолчанию

    В проекте каналы были заданы верно. Я заново создал экран отображения. Подключил МВА8 и проверил, значения приходят разны и совпадают с показаниями Конфигуратора МВА8 по 4-му и 8-му входам.

    Прилагаю рабочий вариант с экраном отображения “mva8_4_8.rar” с сетевыми настройками COM1 R 0 0 8 9600 /порт преобразователь чётность стопбит кол.бит скорость/ Эти настройки прибор имеет по умолчанию (после сброса с помощью соответствующей перемычки).
    Вложения Вложения