Показано с 1 по 3 из 3

Тема: 2 компа-одна сеть485

  1. #1

    По умолчанию 2 компа-одна сеть485

    в компрессорном цехе поставил старенький комп, установил орм1, подключил несколько мва-8, вобщем всё хорошо, всё пишется всё видится, но ведь вот неугомонный начальник хочет теперь чтоб и у него в кабинете на его компе всё тоже самое было. как решить столь серьёзную проблеммуууууу?

  2. #2

    По умолчанию

    радмина поставь, для решения этой несерьёзной проблемы
    Последний раз редактировалось BETEP; 20.05.2010 в 15:26.

  3. #3

    По умолчанию

    На самом деле самое простое - это установить радмин, но если подойти к этому вопросу серьезней, то просто решить такую задачу не получится.

    ОРМ не имеет сетевой версии, поэтому ее настройками обойтись не получится.

    Проще установить MasterSCADA (можно даже взять бесплатную версию если количество опрашиваемых точек не превышает 32) на оба компьютера, ОРС сервер в кабинете начальника настроить на режим прослушивания. Так один комп (в цехе) будет опрашивать приборы, иметь возможность управления ими. А второй (у начальника) будет настроен на те же самые адреса, параметры, но своих запросов посылать в сеть не будет, такой режим называется SPY (шпион).

    Но это все не с ОРМ, ОРМ с ОРС не работает.
    Максим Крец
    Компания ОВЕН
    Руководитель направления “Контрольно-измерительные приборы”

    skype: m.krets
    e-mail: tech@owen.ru