    По умолчанию управление электродвигателем с фазным ротором

    добрый день. есть идея поставить в цепи фазного ротора семисторный мост, управляемый блоком типа буст2 (?), буст (?) или бкст1 (?). что этим может быть достигнуто: становятся ненужными громоздкие балластные сопротивления и контакторы управления ими. новые варианты управления - это набор реле, включающих переменный резистор, соответствующий скорости. скорости можно легко изменять теми же резисторами. либо прямое управление силовым блоком от плк, используя цап. вопрос: что из вышеперечисленного может быть использовано?

  2. #2
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,121

    По умолчанию

    симисторный мост -это какая то новость.тогда это уже не выпрямитель, или я еще не проснулся.

  3. #3

    По умолчанию

    ну зачем к словам придираться. вот картинка.
    Миниатюры Миниатюры Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	фазный ротор.jpg 
Просмотров:	488 
Размер:	188.2 Кб 
ID:	2376  

  4. #4
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,121

    По умолчанию

    ни кто и не думал придираться ,может проще использовать частотный преобразователь(менять напряжение,чем сопротивление).сопротивление -баласт и печка . или управлять углом вкл симисторов.
    Последний раз редактировалось rovki; 20.05.2010 в 14:11.

  5. #5

    По умолчанию

    не прокатит схема с тиристорами, избыток энергии приходится рассеивать а не ограничивать, во всём периоде синусоиды.(могу ошибаться)
    не о кранбалках речь случайно?
    избавится от печьки с сопротивлениями конечно заманчиво... только вот на чём крановщик обед греть будет? пожалуй действительно лучьше заменить двигатель на обычный с инвертором и забыть о прошлых проблемах как о страшном сне?

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    11.01.2009
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    3,144

    По умолчанию

    если на кран, то менять ничего не нужно. ставятся перемычки на ротор и к пч. если нужно, слажу посмотрю. делал на одном. 3 года работает.
    ставил на подъем-опускание, с джойстиком. 10т 11квт

  7. #7

    По умолчанию

    именно на краны. два электродвигателя по 40 квт на вира-майна.таких крана 2. ну еще штук 5 наберется, где не мешало бы. с пч все понятно. но цена вопроса отличается и очень сильно. а с тиристорами должно прокатить. взаимодействие магнитного поля статора с магнитным полем ротора происходит во время открытого состояния тиристора. если мы открываем на часть полуволны - соответственно именно в это время и с этим током взаимодействует ток статора. максимальный нагрев тиристора будет при полном открытии (соответственно при максимальном токе). но от этого еще никто не уходил. так что печки отменяются
    я так посматриваю в сторону буст (2). но удастся ли его засинхронизировать от обмоток ротора (по величине напряжения)? или обмануть? я не уверен, но похоже,что фазовый сдвиг на роторе зависит от его положения. если это так, то от приходящих фаз его не засинхронизируешь.

  8. #8
    Пользователь
    Регистрация
    11.01.2009
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    3,144

    По умолчанию

    да, только про системы опасности вы забыли.
    кто у вас этот кран освидетельствует и откуда сигнал на тормоз будите брать?
    когда в тюрьму нужно будет сажать, то доработчика быстро найдут.
    кстати, пч по сравнению с краном стоит сущие копейки. джойстик, тоже промышленный нужно ставить, примерно от 400евро.
    а такую самодеятельность можно только дома на лебедку у колодца поставить.

  9. #9

    По умолчанию

    похоже бусты не прокатят
    http://kran-info.ru/article/elektric...ktrodvigatelem

    похоже со спец частотником дешевле выйдет
    Последний раз редактировалось BETEP; 20.05.2010 в 21:40.

  10. #10

    По умолчанию

    тормоз - гидротолкатель. включается вместе со статором. при выходе блока управления из строя тиристоры находятся в закрытом состоянии а двигатель выходит на минимальные обороты. крановый контроллер остается штатный, в щите управления выбрасывать ничего не нужно. просто ставится переключатель со старой цепи управления на новую. старые контакторы с "печками" остаются в резерве.
    про безопасность. кран, где 2 двигателя по 40 квт, от рождения грейферный. т.е. им можно копать и перегружать сыпучий груз. но когда этим начинают перемещать лист металла размером 2х4 м, становится действительно страшно.