Тема: работа трм 202 в системе master scada

  1. #1

    По умолчанию работа трм 202 в системе master scada

    В последних приборах ТРМ 202 установлена версия v3, а ОРС сервер RS485 имеет только версии v1 и v2. В результате мы не можем в SCADA системе опросить датчики (PV1 и PV2). Помогите решить эту задачу.

  2. #2

    По умолчанию

    ТРМ202 (все ТРМ2хх) последней версии подключаются к Master SCADA через ОРС с настройками на ТРМ202 v02.0022 и все замечательно работает. Только что скачал с нашего сайта ОРС сервер, установил Master SCADA, ОРС и проверил. Все ОК.

    Проверьте настройки ТРМ и ОРС (скорости, адреса и т.д., если преобразователь автоматический в настройках ОРС поставь галочку, при изменении настроек сетевых ТРМ не забывайте перезагружать прибор).
    Максим Крец
    Компания ОВЕН
    Руководитель направления “Контрольно-измерительные приборы”

    skype: m.krets
    e-mail: tech@owen.ru