Поскажите, как решить проблему:
Нужно запускать/остонавливать ТРМ251 командой из ПЛК110.
Читаю документацию на ТРМ, там пишут, что для группы прараметров "Пуска/останов программы технолога" (Адрес регистра 80 dec, int16) функция записи 0х05,
а в среде Codesys, на закладке конфигурирования modbus, у "Register output module[VAR]" в параметре "Command"нет такой фонкции, а есть куча других- 0x06, 0x71, 0x10.
Как быть?