Тема: ошибка загрузки проекта в плк100

  1. #1

    По умолчанию ошибка загрузки проекта в плк100

    Здравствуйте, прошу помощи!!!
    При загрузке готового проекта в ПЛК100-Р-М при помощи CODESYS V2.3.9.9
    появляется ошибка: (PLC STOPED The memory for configuration come to an end...) После чего ПЛК отключается (окно "Ошибка связи")

    При компиляции и при подключении в режиме эмуляции ошибок нет.

  2. #2

    По умолчанию

    he memory for configuration come to an end - Этим все сказано. Не надо превращать ПЛК в SCADA-контроллер, управляющий нефтеперерабатывающим заводом.

  3. #3

    По умолчанию

    благодарен за ответ!
    то есть плк100 не подходит для данного проекта?
    (статистика: число Pou-7, глобальных пер-788, локальных -86, использовано данных 523 из 131072байт, энергонезависимых данных 5 из 4096)

  4. #4

    По умолчанию

    и ещё:
    полная загрузка: 70172 байт
    config.dat 99895 байт

  5. #5

    По умолчанию

    config.dat 99895 байт.
    Просто у Вас слишком много переменных в конфигурации. Трудно давать рекомендации не видя проекта, но если это переменные мастеров - можно часть из них реализовать через библиотеки мастеров, а не через конфигурацию.
    Или сократить число переменных.

  6. #6

    По умолчанию

    спасибо, попробую урезать проект.
    спасибо