    Exclamation вопрос по оборудованию для связи ТРМ148 с панелью Weintek

    Вчера приехал с прибором ТРМ148 в тех.поддержку поставщика оборудования для АСУТП, где мы попытались соединить этот прибор с панелью Weintek 8070iH. Но, увы и ах... Выяснилось, что приборы ТРМ работают только по протоколу ОВЕН, а данная панель - по Modbus.
    Какое промежуточное звено можно включить между ТРМ148 и панелью для решения вопроса несовместимости протоколов? ПЛК110 справится с этой задачей?

  2. #2

    По умолчанию

    здравствуйте.
    все верно, трм148 работает пока только по протоколу овен, можно конвертировать данный протокол либо через контроллер (плк100, 110 подойдут), либо, если параметров опроса не так много, можно попробовать использовать панель оператора сми1.

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    07.04.2010
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    32

    По умолчанию

    скажите, а как выглядит процесс конвертации из одного протокола в другой на базе плк110? опишите процесс, пожалуйста. дело в том, что я не знаком с этим плк и мне надо представлять, какие действия предстоит с ним проделать (какую программу написать).

  4. #4
    Ельцов Андрей
    Гость

    По умолчанию

    Если речь идет только о конвертации протоколов, то тогда лучше взять ПЛК100 с лицензией М.
    Конвертация делается так: В ПЛК конфигурацию добавляете модуль owen master в котором добавляете все необходимые для опроса переменные из ТРМ148, если ТРМ-ов несколько то добавляете все что есть.
    Дальше в ПЛК конфигурации добавляете modbus slave, в котором добавлете н еобходимое для опроса панелью количество переменных.
    Потом в программе PLC PRG делаете присвоение от одних переменных другим. Хотите конвертируете в word хотите не конвертируете дело Ваше.

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    07.04.2010
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    32

    По умолчанию

    Какие hash-имена у переменных ТРМ148? В частности, мне нужно имя уставки температуры. В руководстве её название SP.LU, но не проходит, ПЛК выдает ошибку.

  6. #6

    По умолчанию

    Посмотрите, пожалуйста, данную тему:
    ТРМ148+ПЛК100
    http://www.owen.ru/forum/showthread....t=%F2%F0%EC148
    Кирилл Валюнин
    Компания ОВЕН
    Директор по развитию ассортимента

    skype: valunin_owen
    e-mail:k.valyunin@owen.ru

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    18.08.2008
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    983

    По умолчанию

    Пользователю MPEG1397

    Обмен ПЛК100 с ТРМ148 организован. Чтение уставки через Float V..(Liste) по адресам без индексации, имя Set.P. Запись уставки через Float V..(write) по адресу прибора но с индексацией(1 кан.-0, 2 кан.-3, и т.д.), имя SP.LU, Change Value.
    Организован также пуск/стоп прибора и чтение состояния. Переменные unsigned variable, 2 byte. Имя пуск/стоп r-S(запись), имя состояние r.St(чтение).

  8. #8
    Пользователь
    Регистрация
    07.04.2010
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    32

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от александр ч. Посмотреть сообщение
    обмен плк100 с трм148 организован.
    я уже почитал, как это делается..
    что ж, хорошо. теперь задача стоит в том, как настроить соединение плк с панелью.

  9. #9
    Пользователь
    Регистрация
    18.08.2008
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    983

    По умолчанию плк100-трм148

    пример связи плк100-р-м(2.10.9) и трм 148-1, по двум каналам-чтение датчиков, уставок, состояния; запись пуск/стоп и уставок.
    Вложения Вложения

  10. #10
    Пользователь
    Регистрация
    07.04.2010
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    32

    По умолчанию

    скажите пожалуйста, чем объяснить то, что при записи уставок темп-ры (параметр Sp.lu) с плк в трм148 записываются только значения из диапазона -99...99? всё, что за пределами диапазона, не проходит. то есть плк показывает, что на указанном канале в параметре Sp.lu установлено значение 101.0, например. но в приборе стоит прежняя уставка менее 100.