Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12
Показано с 11 по 18 из 18

Тема: подбор оборудования для котла де-6,5-14

  1. #11

    По умолчанию

    значит всетаки метран, спасибо за ответ...

  2. #12

    По умолчанию

    Ну если Ваш заказчик терпеливый, да еще и при деньгах, то смело можете ставить Метран (даже с индикацией)
    Я обычно в первую очередь выясняю сроки поставки и цены, а потом уже начинаю выясныть остальные заморочки (надежность функционирования и т.д.).
    Кстатии заранее определитесь с исполнением и подключением датчиков "Метран" (у них 1/2 цены может от этого зависеть).

  3. #13

    По умолчанию

    с подключением и исполнением определился, в среднем для датчика разряжения (для метрана) цена получается где то 25 рублей, но зато хорошие показатели перегрузок при розжиге, вчера купил агаву решил испытать буду смотреть как себя поведет (адр)...

  4. #14

    По умолчанию

    Как ни странно АГАВА себя повела хорошо (цена в 5 раз меньше метрана думал что г...о) во время розжига естественно был скачек, но после перевода в автомат стабилизировалось в течении 2-3 сек...

  5. #15

    По умолчанию

    Делал похожий проект для КЕ 65/14С.
    Самым сложным оказалось подобрать датчики (давление газа, например, порядка 100 мм.вод.ст.). Применил Aplisens. Вроде бы неплохие, работают уже второй год без проблем, "нули" не плавают.
    Ну и алгоритм, конечно. Пришлось ОЧЕНЬ СЕРЬЕЗНО ПОРАБОТАТЬ, чтобы сделать работу автоматики максимально надежной и безопасной.
    С уважением,
    инженер по автоматизации
    Коломиец А.В.

  6. #16

    Talking

    агава нормально работает, но вот нижнее значение немного убегает (проверяли и не на одном объекте), хотя если брать вариант с встроенным регулятором, то это непринципиально.

  7. #17

    По умолчанию

    2 года назад переделали автоматику на де-6.5 и де-25.
    дачики: на давление пара овен пд-100-ди, на уровень воды в барабане "зонд" (намного дешевле метрана, а работает нормально), разрежение "агава адр", на давление воздуха и газа "агава адн". регуляторы поставили на пар, уровень воды в барабане и разрежение овен трм-12, а на соотношение газ\воздух овен трм-212. автоматика безопасности на приборе бзк-м.
    насчет агавы. прекрасный прибор. работает в качестве давтчика в контуре регулирования и в цепях автоматики безопасности. никаких проблем пока не возникало. трм тоже ни разу не подвели.

  8. #18

    Post

    В основном используем датчики ООО "НПП "ПРОМА" (ДДМ). За несколько лет использования проблем не возникало.

    http://www.promav.ru/cgi-bin/go.pl?i=47