Показано с 1 по 9 из 9

Тема: Modbus и МВ1108ас

  1. #1

    По умолчанию Modbus и МВ1108ас

    какой адресс регистра ставить для чтения измеренного значения?????

    перепробовал все указанные в рп - бред полный

    к примеру опрашиваю 5-й вход. какой тип переменной и адресс????

  2. #2

    По умолчанию 300

    адресс 300! - и про него нигде в рп ни намёка!!!!!!!!!!!

    и ваш последний модбас орс-сервер не пашет! старые пашут, и последний овеновский пашет - а модбас не пашет!
    Последний раз редактировалось Николаев Андрей; 13.05.2010 в 16:01.

  3. #3

    По умолчанию

    А причем здесь 300?
    Адреса в РЭ: если int ,то
    0х100
    0х101
    ....
    0х107

    если float,то
    0х120,0х121,0х121
    ......
    0х135,0х136,0х137

    Если из ПЛК читаете не забудьте HEX->DEC

    Вот пример http://www.owen.ru/forum/showthread....ED%EE%F1%F2%E8
    54 пост

    И была уже тема насчет адресации...
    Кирилл Валюнин
    Компания ОВЕН
    Директор по развитию ассортимента

    skype: valunin_owen
    e-mail:k.valyunin@owen.ru

  4. #4

    По умолчанию

    Адреса в РЭ: если int ,то
    0х100
    0х101
    ....
    0х107

    если float,то
    0х120,0х121,0х121
    ......
    0х135,0х136,0х137

    Если из ПЛК читаете не забудьте HEX->DEC
    Да, читаю из плк и для 5-го канала ставлю адресс 300 (что в hex=012c). Работает только так - адресс (012с) подсмотрел в вашем орс-сервере (модбас, естесссно). А в РП об этом НИЧЕГО!!!!!!

    Какой по-Вашему мне ставить адресс для 5-го канала чтобы читать с плк?

  5. #5

    По умолчанию

    Для 5го канала
    0х104 (DEC 260) register input module

    0х132 (DEC 306) real input module
    Последний раз редактировалось Кирилл Валюнин; 14.05.2010 в 11:35.
    Кирилл Валюнин
    Компания ОВЕН
    Директор по развитию ассортимента

    skype: valunin_owen
    e-mail:k.valyunin@owen.ru

  6. #6

    По умолчанию

    нет только по 012с(hex) = 300 (DEC) - Real input module.

    (-1.#QNAN) - это то что пишет если использовать 294-й адресс, как вы сказали, вместо моих4,5вольт что подаю на 5-й вход. По 300-му адресу я имею своё напряжение

  7. #7

    По умолчанию

    Проект , конфигурацию модуля мне на e-mail. Какой контроллер используете? Будем разбираться
    Кирилл Валюнин
    Компания ОВЕН
    Директор по развитию ассортимента

    skype: valunin_owen
    e-mail:k.valyunin@owen.ru

  8. #8

    По умолчанию

    Накосячил , в РЭ в hex таблица же.
    Соответственно поканально (hex).
    1 канал 120 121 122
    2 канал 123 124 125
    3 канал 126 127 128
    4 канал 129 12a 12b
    5 канал 12с 12d 12e
    6 канал 12f 130 131
    7 канал 132 133 134
    8 канал 135 136 137

    Таблица в DEC
    1 канал 288 289 290
    2 канал 291 292 293
    3 канал 294 295 296
    4 канал 297 298 299
    5 канал 300 301 302
    6 канал 303 304 305
    7 канал 306 307 308
    8 канал 309 310 311
    Кирилл Валюнин
    Компания ОВЕН
    Директор по развитию ассортимента

    skype: valunin_owen
    e-mail:k.valyunin@owen.ru

  9. #9

    Thumbs up