    Павел, это для тебя вопрос.
    Хотел позвонить, но на всякий случай продублирую.
    Проблема такая:
    Имею много приборов типа УКТ-38 -ТС, ТРМ-ки, СИ-8 и т.д. и т.п.
    Есть адаптеры АС2, АС3. Делаю сеть. Структура такова: у диспетчера комп с лицензионной Windows ХР (навороченный)-> кабель-com ->АС3 ->
    хорошая экранированная витая пара ( длина линии 190 м)-> УКТ-38-ТС->ТСМ50М.
    Устанаовлена Ваша программа Owen System v1.1 (полная рабочая версия), установлена (на всякий случай) OPM v2.04.
    Всё правильно настраиваю, конфигурирую, запусаю опрос прибора - сообщене "Прибор выключен", произвожу все шаманские действия, прибор не видится. Тащю всё в диспетчерскую, подключаю через такой-же кабель (даже длиннее-300м), цепляю 2 прибора, вешаю на один прибор термушник. Всё прекрасно, все работает, можно дальше красотой заниматься для красивого созерцания оболочки.
    Такую же операцию делаю с OPM v2.04 , тот-же эфект.
    Проясните ситуёвину, пожалуйста.

  2. #2

    По умолчанию

    Oleg
    Если судить по Вашему посту, то каким образом Вы смогли организовать связь УКТ38-Щ4 с ПК через АС3?
    Если же отталкиватся от только что проведённого телефонного разговора, то АС3 - это опечатка, на самом деле АС-2, причём старой модели. И не просто 200 м., а через цех с 3-мя частотниками и через железнодорожные пути по воздуху по экранированной витой паре.
    Могу посоветовать для начала провести эскперимент в самом цехе, организовав там сеть с ПК, чтобы отмести проблемы ЭМС самих приборов. Если всё будет работать, то идеально - оптоволокно. Но на будущее я бы посоветовал приобрести современные АС-2 или дождаться выхода АС2-М, который имеет сетевой интерфейс связи с ПК - RS485 и защищён по ЭМС. И тогда в цехе получится все приборы посадить на одну шину RS-485 и сэкономить оптоволокна.

  3. #3

    По умолчанию

    Спасибо, Павел Маркович. Конечно в письме опечатка. Когда выйдет АС2-М?

  4. #4

    По умолчанию

    Oleg vbmenu_register("postmenu_183", true);
    Когда выйдет АС2-М?
    В мае-июне 2007 г.

  5. #5

    По умолчанию ас-2м

    прочитал что планируете выпуск ас - 2м, будет ли на него переписан блок орс232 или он будет добавлен в перечень пр. в орс485 и сколько на 1 сом я смогу посадить ас-2м? у меня на 1 арм 25 мпр51 (регулируют температуру и влажность в теплицах)

  6. #6

    По умолчанию

    Дмитрий
    он будет добавлен в перечень пр. в орс485
    Выбираю данный.
    сколько на 1 сом я смогу посадить ас-2м?
    Как и любой другой прибор, поддерживающий RS485, до 32 без репитера.

  7. #7

    По умолчанию

    пробовал-ли кто управлять овеновскими приборами с удаленного пк ? например: мпр-51<-> пк <-> модем <-> линия телефон. <-> модем <-> пк(дома).

  8. #8

    По умолчанию никто не пробовал...

    МПР-51 не поддерживает удалённое управление. Он только передаёт четыре параметра по запросу от ПК.

    Более подробно о сетевых возможностях приборов с токовой петлёй можно узнать из описания их протоколов.

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от dyst Посмотреть сообщение
    пробовал-ли кто управлять овеновскими приборами с удаленного пк ? например: мпр-51<-> пк <-> модем <-> линия телефон. <-> модем <-> пк(дома).
    ваша схема предполагает наличие на ПК со стороны прибора некоего софта, транслирующего команды извне на прибор. Собственно, если на ПК стоит XP и у него разрешено удаленное управление рабочим столом, то вот и доступ к прибору. Другое дело, что управлять на МПР действительно нечем, как было сказано выше. Его протокол не предусматривает записи каких-либо параметров в прибор по RS.

  10. #10

    По умолчанию

    Указанная схема может работать в случае с приборами на RS485 например так:
    ТРМ151->AC3M->Modem->ТфОП->Modem->PC
    главное "прозрачный" режим работы модема. Однако при использовании стандартного программного обеспечения ОВЕН
    надо что бы при включении модем сам устанавливает связь.