Показано с 1 по 7 из 7

Тема: плк100 и трм101

  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    29.11.2008
    Адрес
    Тула
    Сообщений
    30

    По умолчанию плк100 и трм101

    Здраствуйте.
    Подскажите пожалуйста как писать в регистр ТРМ101.
    Читает без проблем, но при записи виснет .
    Индикатор RS на ТРМке начинает моргать очень часто.
    При эом изменить уставку с пульта ТРМ101 невозможно.
    При попытке сменить значение сбрасывается в то число которое пишется с ПЛК.
    Как правильно сконфигурировать параметры модуля Float variable.

    Спасибо Михаил.

  2. #2

    По умолчанию

    надо записывать в трм101 по команде и один раз. вы же наверное каждый цикл пишете - так никакой памяти в трм-ке не хватит...
    не убивайте прибор...

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    29.11.2008
    Адрес
    Тула
    Сообщений
    30

    По умолчанию

    Я пишу на SFC в первом шаге, а во втором кручусь до окончания цикла и только после этого возвращаюсь в первый для смены режима.
    В модуле Float variable есть выбор из трёх позиций. С двумя разобрался, а вот как писать по команде. Сейчас пишу по изменению числа.
    А так-как оно реальное и вычисляется может последние знаки прыгают.
    Подскажите как записать в регистр по моей команде.
    Цуркин Михаил:

  4. #4

    По умолчанию

    в рп есть описание работы по команде. записываете команду - пошла запись. записываете другую - запись прекратилась.
    вы перехода во второй шаг сбрасываете команду записи?

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    29.11.2008
    Адрес
    Тула
    Сообщений
    30

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от николаев андрей Посмотреть сообщение
    в рп есть описание работы по команде. записываете команду - пошла запись. записываете другую - запись прекратилась.
    вы перехода во второй шаг сбрасываете команду записи?
    и где его найти????
    Цуркин Михаил:

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    29.11.2008
    Адрес
    Тула
    Сообщений
    30

    По умолчанию

    Перечитал Руководство по эксплуатации ТРМ100 и Программируемые параметры прибора ТРМ101 v02.0021 и ничего не нашёл.
    Укажите пожалуйста документ и его местонахождение.
    Цуркин Михаил:

  7. #7

    По умолчанию

    Документ называется руководство пользователя для ОВЕН ПЛК - работа с PLC Configuration...

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •