    хотелось бы что бы пользователи делились своими "маленькими хитростями"
    при написании проектов на пр.

  2. #2
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    11,156

    По умолчанию

    вношу свою лепту в общее дело.привожу фрагмент схемы для организации установки триггеров,регистров,счетчиков в нужное состояние при включении питания пр.на выходе тр формируется кратковременный импульс при включении питания.
    Вложения Вложения

  3. #3
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    11,156

    По умолчанию

    фрагмент схемы запуска генератора при включении питания.
    Вложения Вложения

  4. #4
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    11,156

    По умолчанию

    иногда стоит задача оценить время исполнения проекта(цикла) ,а электронных приборов под руками нет,тогда в проект добавляем несколько элементов,берем секундомер(или считаем сами) и вычисляем время цикла пр.то есть делим полученное время в секундах между вспышками светодиода на 1000,получаем время цикла в миллисекундах .вход и выход инвертора соединены вместе(генератор с частотой цикла)
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось rovki; 11.05.2010 в 17:17.

  5. #5
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    11,156

    По умолчанию

    то что бывает очевидным для одних-не всегда очевидно для других
    привожу фрагмент схемы генератора Blink ,который начинает свою работу не с паузы, а с импульса.
    Вложения Вложения

  6. #6
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    11,156

    По умолчанию

    варианты генераторов на других фб
    Вложения Вложения

  7. #7
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    11,156

    По умолчанию

    для того чтобы плавно менять длительность импульса выходной частоты
    надо использовать два генератора с небольшой разницей в частотах.,соединить их определенным образом.и получим схему генератора .
    Вложения Вложения

  8. #8
    Пользователь
    Регистрация
    20.07.2007
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    154

    По умолчанию

    Blink, который начинает свою работу с паузы это баг или фича ?

    2 Rovki простое добавление инверсии на выход блинка не спасает если вход управляемый. т.е. мне необходимо чтобы при включенном входе выход работал в режиме 5 мин вкл 30 выкл. а при выключенном не работал вовсе.
    Последний раз редактировалось Rand0m; 13.05.2010 в 09:13. Причина: очепятки :)

  9. #9
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    11,156

    По умолчанию

    Специально для Rand0m ,в данном разделе приводятся лишь фрагменты схем.то есть идеи .А до водить их до "ума" вам.Вот пример как довести до вашего требования схему генератора,если для вас имеет значение состояние выхода при не работащем генераторе.
    В данном примере хитрость в том, что не только на выходе инвертор ,но и то что время паузы и импульса поменялись местами.
    Штатный генератор именно начинает свою работу с паузы,А что это баг или фича решать вам.
    То есть если вы хотите с помощью штатного генератора вкл. на 5 мин оборудование в течении суток ,то подождите(пауза) сначала 23ч55мин,а потом все в цикле.
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось rovki; 13.05.2010 в 10:53.

  10. #10
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    11,156

    По умолчанию

    еще одна хитрость ,если у вас имеется суточный цикл(полива,освещения, итд) и вы используете предложенный выше генератор ,а потом вы захотели сместить во времени этот цикл.тогда просто выключите и включите пр и генератор начнет отсчитывать цикл суточный с этого (нового) момента времени.