Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 22

Тема: состояние триггеров пр110 после включения питания

  1. #11

    По умолчанию

    Была задача заменить механическое реле которое в течении цикла можно остановить на час без изменения выходов и запустить дальше в работу. Но при отключении питания цикл возвращается в начало. На каком ПР или как можно решить проблему?
    Вложения Вложения

  2. #12
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,123

    По умолчанию

    на Пр114 ,подробнее напишите задание.О реле времени что ли речь?
    электронщик до мозга костей и не только

  3. #13

    По умолчанию

    Был механизм двигатель с 8 кулачками они через разное время ВКЛ ВЫКЛ микро выключатели. Полный цикл 150 секунд. Через 90 секунд механизм отключался по одному из кулачков на 1 час, потом включался и заканчивал 150секундный цикл.

  4. #14
    Пользователь Аватар для Василий Кашуба
    Регистрация
    20.11.2011
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    2,492

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от surgei Посмотреть сообщение
    Был механизм двигатель с 8 кулачками они через разное время ВКЛ ВЫКЛ микро выключатели. Полный цикл 150 секунд. Через 90 секунд механизм отключался по одному из кулачков на 1 час, потом включался и заканчивал 150секундный цикл.
    Нарисуйте временную диаграмму и по какому № микровыключателя часовая пауза.

  5. #15
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,123

    По умолчанию

    Так это командо аппарат .А какой механизм отмерял 1час ,таймер что ли ?Вы нарисуйте циклограмму или опишите что требуется ...
    электронщик до мозга костей и не только

  6. #16

    По умолчанию

    1час отмеряла реле времени в релейном шкафу. Механизм программника вышел из строя.
    Изображения Изображения

  7. #17

    По умолчанию

    По второму кулачку программник останавливался т.е. обесточивался.Через внешнее реле времени 1 часовое снова включался.

  8. #18
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,123

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от surgei Посмотреть сообщение
    По второму кулачку программник останавливался т.е. обесточивался.Через внешнее реле времени 1 часовое снова включался.
    А если обесточить устройство во время 1часового стояния ,то как потом ? Продолжить ?
    снова час отмерять ?
    электронщик до мозга костей и не только

  9. #19

    По умолчанию

    сергей, проще будет сказать, что вам необходимо заменить некий агрегат по средством ПР110, дайте же ссылку, ибо здесь телепатов нет, что же, вам таки надо....и вы не применно будете удивлены, на что способен "малыш" ПР110.

  10. #20
    Пользователь Аватар для Василий Кашуба
    Регистрация
    20.11.2011
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    2,492

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от surgei Посмотреть сообщение
    1час отмеряла реле времени в релейном шкафу. Механизм программника вышел из строя.
    Что то вы затихли. Уже решили проблему? Если нет, то смотрите прикреплённую программу. Временные интервалы поставил примерные, какая диаграмма, такие и интервалы.
    Что то случилось, не могу загрузить 1,5 Mb программы. Пришлось упаковывать.
    Вложения Вложения

Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя