Показано с 1 по 3 из 3

Тема: ПЛК100-К-L и ТРМ202-Н.РР

  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    21.12.2006
    Адрес
    Красноярск
    Сообщений
    68

    По умолчанию ПЛК100-К-L и ТРМ202-Н.РР

    Господа, кому не трудно, подскажите пожалуйста, как прочитать измеренное значение на одном из каналов ТРМ202 по сети с помощью ПЛК100. Пробовал создавать Owen Master при работе с ТРМ138 все работает на ура. Этот же номер с ТРМ202 не проходит. Протокол обмена взял на сайте, как я понимаю hash имя измеренного значения в ТРМ202 это PV типа float пытаюсь читать выдает ошибку 81. Может есть какие нибудь особенности при работе с ТРМ202 в отличии от ТРМ138?

  2. #2

    По умолчанию

    1) используйте float pic (3 байта)
    2) Для прошивок ниже 1.18 используйте индекс 0 - первый канал и 1 второй

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    21.12.2006
    Адрес
    Красноярск
    Сообщений
    68

    Thumbs up

    Олег, спасибо за помощь, все заработало как надо.