Показано с 1 по 5 из 5

Тема: чтение выходов трм201

  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    14.03.2009
    Адрес
    Россия - Ярославль
    Сообщений
    44

    По умолчанию чтение выходов трм201

    Добрый день, подскажите пожалуста.
    С какими Hash кодами можно прочитать состояние выходов прибора ТРМ201 версий, 15,18 и 22.
    Не нашел данного параметра в описаниях протоколов.

    Спасибо.

  2. #2

    По умолчанию

    такого параметра нет, так что состояние выходов прочитать не удастся

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    14.03.2009
    Адрес
    Россия - Ярославль
    Сообщений
    44

    По умолчанию

    ясно, пойдем другим путем.

  4. #4

    По умолчанию

    если быть точнее
    в версии v02.22 можно - оперативные параметры r.out (hash = 9946)
    в версиях v01.15 и v01.18 - нельзя

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    14.03.2009
    Адрес
    Россия - Ярославль
    Сообщений
    44

    По умолчанию

    еще раз спасибо. вот как раз и интересовала версия 15, 18. на 22 версию видел что можно, уточнял по старым версиям. приборов много и все разные, даже для опроса текущего значения пришлось писать процедуру автоматического определения версии. ведь не бегать программисту каждый раз при смене прибора. а состояние выходов придется в таком случае посадить на дискретные входа контроллера.
    как в одном форуме читал, программист не хотел бороться с протоколом опроса и заставил посадить аналоговые выхода прибора (настроенные как трансляторы текущего значения) на аналоговые входа контроллера. и так аж 14 приборов .

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •