Показано с 1 по 8 из 8

Тема: Mscada не записыв. перем. в плк100, opc csys

  1. #1

    Post Mscada не записыв. перем. в плк100, opc csys

    Первый раз настраиваю scada систему (и плк овен), столкнулся с такой проблемой.
    Есть ПЛК100;
    ПК с Мастерскада на 32 точки, OPC codesys.
    соединение по тсpip адреса 10.0.6.10 и 10.0.6.11 соответственно.
    Мастерскада читает глобальные переменные, но НЕ ЗАПИСЫВАЕТ. Т.е. я создал связи с переменными, и, грубо говоря: при изменении переменных с выкл на вкл внизу, значение переменной вверху остается выкл. (Для пользователей мастерскада будет понятно)

    В конфигурации символьного файла в codesys поставлены все 5 галок типа: экспорт данных, доступ по записи.
    Галка загружать символьный файл поставлена.

    Читал другие темы, там критикуют opc codesys но не понятно за что.
    Проекты добавил.
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось Андрей Ш; 23.04.2010 в 17:21. Причина: добавлены проекты

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    20.07.2007
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    152

    По умолчанию

    а поподробнее ? а еще лучше оба проекта.

  3. #3

    По умолчанию

    если подробнее, то я бы хотел управлять входами и выходами контроллера, а не просто просматривать их состояние.
    Мастерскада версия 3.2
    Сodesys новый.
    Последний раз редактировалось Андрей Ш; 24.04.2010 в 08:54.

  4. #4

    По умолчанию

    смотреть, прошло значение или нет, нужно не вверху, а на странице свойств "данные выхода" у орс-переменной в дереве системы.
    если переменная на чтение и на запись, то "вверху" будет отображаться только значение, которое приходит от орс-сервера, а не записывается в него.

  5. #5

    По умолчанию

    спасибо, в понедельник попробую, т.к. контроллер на работе.

  6. #6

    По умолчанию

    Попробовал. Выходит проблема не в скада, а в управлении входами контроллера. При изменении в скада у переменной данных входа с выкл на вкл, изменяются данные выхода с выкл на вкл и, соответствующая переменная в контроллере, тоже изменяется с выкл на вкл (это видно на одновременно подключенной к контроллеру codesys).
    Теперь разбираюсь с управлением входами контроллера, т.к. они не управляются даже через "родную" визуализацию codesys.
    Если не будет дополнений, тему можно закрыть.

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    23.01.2008
    Адрес
    Белгородская область, Валуйки
    Сообщений
    274

    По умолчанию

    где записаны переменные в глобальных или обычные, если обычные попробуйте перенести их в глобальные у меня лично так работает

  8. #8

    По умолчанию

    вопрос с входами решился. входами оказывается нельзя управлять. но можно создать в программе переменную и соединить программно с входом с помощью "или".
    пойду дальше мучать скаду и ...себя)

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •