Показано с 1 по 2 из 2

Тема: ПЛК 150 + iFix с драйвером MBE

  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    24.05.2007
    Адрес
    Краснодарский край г. Крымск
    Сообщений
    5

    По умолчанию ПЛК 150 + iFix с драйвером MBE

    Люди подскажите ! Возможноли настроить драйвер MBE iFix для обмена данными с ОВЕН ПЛК 150.?
    В настройка драйвера используется адресное пространтво МВ области 3х, 4х, (вида 300001, 400001).
    можно ли сконфирурировать ПЛК 150 с такими же облостями памяти .

  2. #2

    По умолчанию

    можно.
    отбрасывайте 300 и 400 и все будет хорошо - то есть только младшая часть. а старшая как вы понимаете - команда