нет панель подключаю в порт rs232 что на ПЛК.
модули имеют адреса с шагом в 16. ПЛК(1) - МВА(16)- МДВВ(32)-МДВВ(48)-МВА(64)-МДВВ(80)-МДВВ(96)
нет панель подключаю в порт rs232 что на ПЛК.
модули имеют адреса с шагом в 16. ПЛК(1) - МВА(16)- МДВВ(32)-МДВВ(48)-МВА(64)-МДВВ(80)-МДВВ(96)
A friend in need's a friend indeed
A friend with weed is better
вы программу выложите. ситуация странная. вы первый кто на моей памяти с такой проблемой на форум вышел.
я в данном случае склоняюсь к версии асо
попробуйте увеличить таймаут ожидания ответа
дык программу выложил еще на первой странице.. я надеюсь что тут дело в моих руках а не в девайсах.
A friend in need's a friend indeed
A friend with weed is better
повторяю. увеличьте таймауты ожидания ответов. особенно для мва. 150 мс рекомендую.
спасибо!
для мдвв поставил 100 мс, для мва 300 мс
вроде получше стало, по крайней мере недостоверных сигналов еще замечено не было, спокойно могу покрутить девайсы в цеху.
__________________________________________________ _____________
трабла другая, я ее назову таким словом как быстродействие, вернее его отсуствие.
у меня заслонка успевает проехать концевой пока контроллер начинает понимать, что концевой сработал ))) может нормально сработать и остановить двигатель, следующий раз не срабатывает. причем раз на раз не приходится.
как увеличить быстродействие?
надеюсь это будет последний вопрос ))) вроде бы это последняя трабла и можно запускаться )))
A friend in need's a friend indeed
A friend with weed is better
мва 1000мс -меньше не нужно.
обновление 1 канала измерения 800мс, если все используются, то раз в 5сек опрашивать достаточно.