  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    18.08.2008
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    983

    По умолчанию термопары параллельно

    необходимо при помощи трм138 измерять и регулировать температуру в 4х печах. в каждой печи установлено по два датчика, т.е. планируется подключить их ко входу прибора параллельно. имеется цитата из научной лит-ры:
    "целесообразно применять термопары при измерении средней температуры нескольких точек. в этом случае точки спая термопар помещают в точки измерения, термопары включают параллельно между собой (рис. 2, б). измерительный прибор в этом случае показывает среднее значение термо-эдс, которое, в свою очередь, пропорционально средней температуре нескольких точек."
    (школа электрика)
    вопрос-возможен ли данный метод при использовании трм138?
    Последний раз редактировалось Александр Ч.; 06.05.2010 в 08:30.

  2. #2
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,113

    По умолчанию

    среднее значение может вычисляться только по 2,3,4,5,6,7,8 каналам ,но не по группам 1-2,3-4,5-6,7-8.по группам может вычисляться только разность.и все же что хотите вы-сузить разброс параметров термодатчиков или разброс температур печи?
    Последний раз редактировалось rovki; 06.05.2010 в 09:43.

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    18.08.2008
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    983

    По умолчанию

    задача получить среднее значение от двух термопар установленных в одной камере. к сожалению в камере только одна группа тэнов, разделить их не получится. иначе было бы просто.

  4. #4
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,113

    По умолчанию

    тогда зачем вам в одной точке мерить и соединять параллельно термопары
    ставьте две термопары в разных(определенных) местах в зоне где располагается нагреваемая "деталь" или что там у вас.но только одним трм не обойтись если печи 4.потому как среднее значение по-парно не считается.

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    18.08.2008
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    983

    По умолчанию

    провел эксперимент на трм138 с параллельным подключением термопар, "средняя" температура отстает от вычисленной примерно на 25-35 гр., это в диапазоне 1 дат.-220 гр., 2 дат.-25 гр.
    иначе говоря-не прокатило.
    задача вроде бы тривиальная:в камере(печи) один тэн и два датчика, надо померять среднюю температуру и по ней осуществлять регулирование. в наличии трм138. печей всего 4 шт.
    Последний раз редактировалось Александр Ч.; 07.05.2010 в 11:56.

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    18.08.2008
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    983

    По умолчанию

    Задача легко решается на ТРМ148, конфигурирование при помощи EasyGoTPM148.